地下室排水系统怎么做,一下雨就被淹?建筑给排水设计重中之重!
起名真麻烦的
2020年06月03日 15:45:05
只看楼主

来源:万丰装饰,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程↓: 建筑给排水设计培训速成班,理论+实操,快速上手,了解一下戳这儿~ 近日深圳又迎来一阵大雨,雨后的空气难免让人有些压抑。想想广东已经连续下了两周的雨了,前几天,朱芳雨东莞家中的地下室被淹上了热搜,看着那一双双昂贵的球鞋,小编心头一紧。又是羡慕又是难过,还是得写一篇地下室排水的文章供大家参考参考。 许多商务楼或别墅都会建有地下室,由于地下室位于地面下层,而水是往低处流的,这时,地下室的排水系统就成了重中之重。

来源:万丰装饰,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除

点击了解课程↓:

建筑给排水设计培训速成班,理论+实操,快速上手,了解一下戳这儿~

近日深圳又迎来一阵大雨,雨后的空气难免让人有些压抑。想想广东已经连续下了两周的雨了,前几天,朱芳雨东莞家中的地下室被淹上了热搜,看着那一双双昂贵的球鞋,小编心头一紧。又是羡慕又是难过,还是得写一篇地下室排水的文章供大家参考参考。

许多商务楼或别墅都会建有地下室,由于地下室位于地面下层,而水是往低处流的,这时,地下室的排水系统就成了重中之重。

640.webp (93).jpg

通常的排水做法有两种:

一、地下室地面下设一个集水坑,将污水收集到一起后,用潜污泵抽泵排至室外的地下污水泵井。

二、集成排水管道让污水自流排入室外地下式污水泵井,用潜污泵抽泵排入附近的污水检查井。

那么下面就一起看看地下室排水系统设计和地下室排水管的安装:

一、集水坑

1、技术规定

① 集水坑设置数量、位置应满足使用功能、设计要求;

② 集水坑的深度应满足设计要求和使用功能、排污泵安装高度要求;

③ 深度大于1.5m应设置检修钢爬梯;

④ 集水坑盖板应为压花钢盖板或高分子复合树脂盖板.

2、施工规定

① 几何尺寸方正;

② 内壁光滑、平整;

③ 垂直度不得大于5mm;

④ 坑内干净,不得有建筑垃圾、杂物、污泥等.

添加高老师     QQ:2355735347     手机:18651226727(微信同号)

640.webp (94).jpg

二、排水沟

1、技术规定

① 根据图纸要求负二层排水沟明沟暗沟宽度均为300mm,负一层排水沟宽度为100mm;

② 排水沟纵向应考虑不低于2~3‰的坡度(车道上排水沟内坡度按设计施工),并排向集水坑;

③ 下地下室汽车(含自行车、摩托车等)坡道终点交汇线处应设置截水排水沟。此沟应为暗沟,沟面应盖高分子复合树脂盖板(汽车道上应为重型盖板)。

640.webp (95).jpg

添加高老师     QQ:2355735347     手机:18651226727(微信同号)

2、技术措施

① 根据施工图纸确定排水沟定位点;

② 以延长米的方式由地面施工作业人员根据定位点安装槽钢;

③ 槽钢安装高度参地面厚度,拉线校正并加固。

3、施工规定

① 排水沟应通长顺直、宽窄一致、坡向正确(不倒坡、不积水);

② 沟内抹面光滑,弧度一致;

③ 沟盖板铺设应顺直、平整,安装稳固,无破损;

④ 沟盖板在转角处、异形处或不符合模数处等应进行定制,严禁机械切割拼装。

三、地面排水要求

1、技术规定:负二层地面厚度应达到200mm、负一层地面厚度应达到100mm,应设置排水坡度,当无设计要求时,宜为1~2℅坡向周边排水沟。

2、施工规定:地面表面平整,无空鼓开裂,色泽基本一致和表面无脱皮、起砂现象,分格合理和满足规范、标准要求(不大于36㎡),坡向正确、表面无积水和倒坡。

640.webp (96).jpg

添加高老师     QQ:2355735347     手机:18651226727(微信同号)

3、要求

① 施工前应做好技术交底工作,并做好交底记录;

② 施工前应提前做好样板,样板验收合格后方可进行大面积施工。样板验收施工单位、监理单位、甲方项目部各个专业工程师应全部参与;

③ 材料进场应做好检查验收工作,验收合格后方可用于工程上;

④ 每道工序完成后应报项目部、监理单位、甲方项目部检查验收,验收合格后,方可进行下道工序施工。

四、地下室排水管安装方法

1、室内排水管安装、管材管件与管道、管材和管件应符合设计要求和施工规范的规定。

管道穿越地下室外墙或地下构筑物的墙壁处,应采取防水措施,设置防水套管。管道应避免布置在可能受重物压坏处。排水管道的坡度应符合设计要求,正负误差不得超过设计要求 的三分之一。排水管道的横管与横管的连接,应采用 45 度三通或 45 度四通 和 90 度斜四通,也可以采用顺水三通。立管与排出和管端部的连接, 宜采用二个 45 度弯头或弯曲半径不小于四倍管径的 90 度弯头。

2、地下室排水管检查口 在生活污水管道的立管上,每层设置一个检查口,但在最低层和有卫生器具的最高层必须设置检查口。

添加高老师     QQ:2355735347     手机:18651226727(微信同号)

在连接 2 个及 2 个以上大便器或 3 个以上卫生器具的污水横管 应设置清扫口。在转角小于 135 度的污水横管上,应设置检查口或清扫口。在污水横管的直线管段上,应按'施工规范'规定的距离设置检查口。埋设在地下或地板下的排水管道的检查口,应设在检查井。并底面标高应与检查口的法兰相平,井底表面应有 0.05 的坡度坡向检查口的法兰。

640.webp (97).jpg

3、地下室排水管注意事项

埋地排水铸铁管,当设计无要求时,应刷两遍沥青防腐。排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距: 横管不得大于 2M,立管不得大于 3M,层高小于或等于 4M 时,立管 可安装一个固定件。暗装或埋地的排水管道,在隐蔽前必须做好灌水试验,其灌 水高度应不低于底层地面高度。在满水 15 分钟后,再灌满延续 5 分钟, 液面不下降为合格。雨水管道安装后应做灌水试验灌水高度必须到每 根立管最上部的雨水漏斗。成品保护:安装好的地漏、大便器排水管道都在封好,防止 杂物掉入管内造成堵塞或通水不畅。

点击链接免费试听课程↓

建筑给排水设计培训速成班_实操培训视频班,试听一下戳这儿~


学员真实评价:


一共275课时

原价1800元优惠720元

现价只要1080元!!

让你抓住重点,快速上手!

点击人工免费咨询:

和老师对话,一对一答疑,立即沟通

实操缺经验,软件不会用?

考试没人带,复习没头绪?

20170715184720_TVQZH.jpeg

这儿有:

目前土木在线旗下“易筑教育 ”

给排水、暖通、注册电气、钢结构等板块

均有课程开设,具体信息请咨询

高老师  
手机:18651226727(微信同号)  
QQ :2355735347!




免费打赏
冰粉世界
2020年06月09日 10:21:32
2楼

学习了,现在的排水系统确实不行,一到台风季节就是看海。要向日本和美国学习。都只注重表面工程。暗工程没人管。

回复
liwangy
2020年06月18日 16:03:40
3楼

感谢楼主共享!先看一下

回复
liwangy
2020年06月18日 16:42:21
4楼

地下室雨季被淹,那么问题出在哪里?排水泵没有及时运转?或者排水管堵了?我觉得前者可能性更大!