如题,我发现有的设计院单独把高层住宅的地下车库的消火栓用水由市政管道引出(加倒流防止器),这样就避免了静水压超过100米时应采取分区给水系统的麻烦(楼一般高30层,设屋顶水箱),这样做有依据吗?我总觉得高层建筑是一个整体,不能把地下层和裙楼分成另外一个系统去套低规,但又找不到合理的依据,请大家指点一下
如题,我发现有的设计院单独把高层住宅的地下车库的消火栓用水由市政管道引出(加倒流防止器),这样就避免了静水压超过100米时应采取分区给水系统的麻烦(楼一般高30层,设屋顶水箱),这样做有依据吗?我总觉得高层建筑是一个整体,不能把地下层和裙楼分成另外一个系统去套低规,但又找不到合理的依据,请大家指点一下
22楼
谢谢楼主哦。很管用。
[
本帖最后由 warmboy 于 2008-7-31 01:18 编辑 ]
回复
23楼
没听说过这种情况,学习一下
回复
24楼
只要市政管网的供水可靠性能保证,水压,水量能满足,是可以充分利用市政管网,这样也可以减少高层建筑地下消防水池的容积,及消防泵的供水量和泵的功率。
回复
25楼
只要市政管网的供水可靠性能保证,水压,水量能满足,就可以直接用市政给水管网,省了减压。这样我自己就做过的阿。消防队也没提意见。
回复
26楼
我又想了一下,觉得市政管道虽然水量和水压能满足要求,但是它的安全性是没有消防泵那么高的,就是说消防泵房是按双电源设计的,不允许停泵(而且还有一用一备),如果市政水就没有那么高的安全性了,水厂停水就麻烦了。还有,<<高规>>里7.4.6.7里指出“临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按扭,并应设有保护按扭的设施”(强条),如果地下车库用市政水了,还设不设按扭?就算设了按扭,车库着火时,消防泵启动也供不了车库的消防用水啊!
大家怎么看?
回复
27楼
不过,地下车库已经有喷淋系统了,已经有喷淋泵保证了安全,消火栓用市政也好象说的过去,不然是有点浪费
回复
28楼
还有,高层住宅的火灾危险性是比较高的,发生火灾时,火向上串的速度是很快的(因为有很多通风系统),如果把地下车库按照低层的要求用市政水来灭火的话,万一市政水量和水压发生了故障,那就麻烦了,火很快就会上升到一层以上,所以,从这点上看,地下车库的消火栓也要随时有消防泵和消防水源做后备才行,不能单独依靠另外一个安全性偏低的系统
回复
29楼
大家再给点宝贵意见吧,还是随当地审图中心和消防部门的习惯做?
回复
30楼
不妥,如26楼所说,地下室的消防系统不够安全;再有,消火栓系统不设水箱应该不行。
回复
31楼
大家来顶一下啊,别让这帖子沉了啊
回复