请问各位大神 地下车库机械排烟与排风共用系统中 最不利环路算局部阻力时,排烟口或者排风口的个数是取1 么 只计算最远端的那个么???????

请问各位大神 地下车库机械排烟与排风共用系统中 最不利环路算局部阻力时,排烟口或者排风口的个数是取1 么 只计算最远端的那个么???????
co1489290300431
2017年04月10日 22:15:33
2楼
有几个算几个
回复
小虎爸
2017年04月10日 22:30:07
3楼
这个要看你排风或排烟布置口布置的形式,不能一概而论
回复
vk3001h
2017年04月11日 10:00:39
4楼
通常地库的排风兼排烟系统只是在每个防烟分区干管根部设电动防火阀,后面的风口都是普通排风口。所以运行时是所有风口都排风的,那就需要全计算。
回复
he2014
2017年04月11日 22:45:35
5楼
谢谢分享,学习学习
回复
西风寒
2017年04月12日 08:08:45
6楼
需根据设计工况计算:排烟时几个风口开就计算几个。