取消低压断路器失压脱扣的方法
huanglongmiao
2017年04月09日 13:12:32
只看楼主

1、客户的总进开关为框架断路器,上级开关停电后,框架断路器全部因为失压脱扣跳闸,客户需要一个一个变电站去送电,很是麻烦。2、客户建议取消失压脱扣功能。3、断路器是施耐德断路器MT系列。4、请各位大侠,如何取消这个失压脱扣功能。

1、客户的总进开关为框架断路器,上级开关停电后,框架断路器全部因为失压脱扣跳闸,客户需要一个一个变电站去送电,很是麻烦。
2、客户建议取消失压脱扣功能。
3、断路器是施耐德断路器MT系列。
4、请各位大侠,如何取消这个失压脱扣功能。
sjashj
2017年04月11日 12:20:41
2楼
不建议取消失压脱扣,会给安全带来隐患!
回复
水利万物而不争
2017年04月15日 09:11:12
3楼
最好不要取消失压脱扣
回复
huanglongmiao
2017年04月16日 12:31:09
4楼
从安全方面来看,都是不建议取消的,这些大家都明白,问题是:一、有没有取消的方法;在不考虑安全,实用的情况下,如何取消,有什么取消的方法。二、考虑安全的情况下,不取消,固然好,取消的情况下,如何采取措施,更安全。谢谢大家回复,希望各位大侠能指点一下。:handshake
回复
co1488527106702
2017年04月18日 10:48:36
5楼
失压线圈不接就好了啊。
回复
四川洪哥
2017年04月22日 09:14:39
6楼
失压线圈不接
回复
huanglongmiao
2017年05月07日 16:02:54
7楼
谢谢,各位大侠啦。
回复
admirably
2017年06月15日 23:22:08
8楼
5楼和6楼谁告诉你们说的失压线圈不接的??????????取消失压线圈的功能只能拆掉,否则合不上闸!
回复
大白菜叶
2017年06月17日 17:11:17
9楼
拆下来卖钱
回复
大壮壮小壮壮
2017年06月21日 13:48:42
10楼
楼上有两位说的失压线圈不接,完全是坑人
失压线圈不带电,手动、电动是不能合闸的
打开断路器外壳,拆掉失压线圈,具体操作方法可以咨询你们的供应商
回复
co1467683188234
2017年06月23日 16:47:44
11楼
好像是失压线圈那短接,不过还不如看看低压柜上有没有自动重合闸功能(有些工厂二次会做个转换开关供用户选择的)。
但真不建议这么干,这安全隐患基本没法消除的。
话说,变电站没人值班的?还要一个个站跑去合闸
回复

相关推荐

APP内打开