洗手间、发电机房要设排烟吗?一个防烟分区可以包含几个房间吗
小虎爸
小虎爸 Lv.9
2017年04月09日 11:35:08
来自于通风排烟
只看楼主

如题,请教大家 按规范要求,防烟分区面积要差不多相同,但实际上房间的面积都不同,那只能将几个房间划为一个防烟分区了,这样是不是可行? 另外,洗手间能不能看作是可燃物较少的房间而不设排烟? 不设气体灭火系统的配电房呢?配电房是不是应该看作可燃物较多的房间? 发电机房设了气体灭火后就不应再设排烟了吧?

如题,请教大家
按规范要求,防烟分区面积要差不多相同,但实际上房间的面积都不同,那只能将几个房间划为一个防烟分区了,这样是不是可行?
另外,洗手间能不能看作是可燃物较少的房间而不设排烟?
不设气体灭火系统的配电房呢?配电房是不是应该看作可燃物较多的房间?
发电机房设了气体灭火后就不应再设排烟了吧?

免费打赏
幻皓
2017年04月10日 15:32:43
2楼
你很外行 就这一句
回复
小虎爸
2017年04月10日 22:05:34
3楼
本帖最后由 小虎爸 于 2017-4-10 22:06 编辑 幻皓 发表于 2017-4-10 15:32 你很外行 就这一句你说得很对所以才在这里请教大家啊
回复
张光仁__水暖
2017年04月10日 22:09:06
4楼
设备房都不做排烟
回复
小虎爸
2017年04月10日 22:14:44
5楼
张光仁__水暖 发表于 2017-4-10 22:09 设备房都不做排烟这是规范里有规定,还是经验?
回复
张光仁__水暖
2017年04月10日 22:17:32
6楼
小虎爸 发表于 2017-4-10 22:14 这是规范里有规定,还是经验?你就当规范吧
回复
小虎爸
2017年04月10日 22:19:06
7楼
张光仁__水暖 发表于 2017-4-10 22:17 你就当规范吧是哪本规范,我都找了,也没找到
回复
小虎爸
2017年04月10日 22:22:35
8楼
张光仁__水暖 发表于 2017-4-10 22:17 你就当规范吧有期暖通空调杂志上面,专家还回答说要做排烟,所以很不解
回复
fenglian1973
2017年04月11日 10:47:51
9楼
小虎爸,你对防烟分区的理解还是有误区的。防烟分区的面积不一定非要差不多。很多个不同的房间,只要是相通的,且如果面积不超过新建规上对房间面积的要求,当然也可以划分在一起,作为一个防烟分区。但是不能跨越防火分区。一个防烟分区可以设置多个排烟口。但是对于无窗的超过50平的和有窗的超过100平的房间,需要设置排烟口。
卫生间是否排烟,看建规上的面积要求。
回复
小虎爸
2017年04月11日 12:30:49
10楼
fenglian1973 发表于 2017-4-11 10:47 小虎爸,你对防烟分区的理解还是有误区的。防烟分区的面积不一定非要差不多。很多个不同的房间,只要是相通 …非常感谢,您耐心的回复,那机电设备用房,如配电室与发电机房为什么不用排烟呢
回复
he2014
2017年04月11日 22:44:55
11楼
谢谢分享,学习学习
回复

相关推荐