2楼
消防栓报警按钮信号线与线盒连接没有使用管束连接头,使用胶带缠绕。不符合规范要求。
回复
3楼
图一按照安装位置应该是止回阀,
图二是防水锤止回阀。
图三设备基础未压光找平;水泵减震未固定
图四喷淋头应设在风管腹部,且远离风口;
图五软管末端未加锁母;
图六设备基础未压光找平;水泵减震未固定;
图七喷淋头应设在风管腹部,且远离风口;
图八软管末端未加锁母
回复
4楼
上楼你 你 你 你太牛逼了啊
回复
5楼
图一下面的那个是Y型过滤器,图二那个好像是减压阀。
回复
6楼
观光游客一名,路过宝地,随便进来看看、学习学习,有好的资料先下下来,说不定什么时候会用上,多谢楼主,再顺便挣点币用下;