各位帮忙看看图一和图二是什么东西?后几个图片施工有什么问题
无名1980
无名1980 Lv.4
2017年04月09日 09:01:26
只看楼主
12524330.jpg 215730986.jpg


220009556.jpg 395892770.jpg


1261808744.jpg 1488737806.jpg


1503494968.jpg 1536937520.jpg


12524330.jpg


215730986.jpg


220009556.jpg


395892770.jpg


1261808744.jpg


1488737806.jpg


1503494968.jpg


1536937520.jpg

免费打赏
宝贝佳林
2017年04月11日 08:17:25
2楼
消防栓报警按钮信号线与线盒连接没有使用管束连接头,使用胶带缠绕。不符合规范要求。
回复
请叫我管家
2017年07月25日 13:35:35
3楼
图一按照安装位置应该是止回阀,
图二是防水锤止回阀。
图三设备基础未压光找平;水泵减震未固定
图四喷淋头应设在风管腹部,且远离风口;
图五软管末端未加锁母;
图六设备基础未压光找平;水泵减震未固定;
图七喷淋头应设在风管腹部,且远离风口;
图八软管末端未加锁母
回复
j03150210
2017年08月16日 16:07:18
4楼
上楼你 你 你 你太牛逼了啊
回复
jj-kh
2017年08月25日 17:07:34
5楼
图一下面的那个是Y型过滤器,图二那个好像是减压阀。
回复
xlhxlh19750525
2019年05月31日 19:28:26
6楼
观光游客一名,路过宝地,随便进来看看、学习学习,有好的资料先下下来,说不定什么时候会用上,多谢楼主,再顺便挣点币用下;