一个浴室,男女浴区一共16个花洒,一个布草间,15吨冷、热水水箱在楼顶,热水每天送2次,冷水直接是自来水公司供水。 楼共三层,每层高4米,DN63ppr管道到一楼,一楼设备间冷热水都加了台威乐MHIL804的增压变频泵,扬程44m,流量8吨/h,恒温花洒,管路没做回水。 现在高峰期的时候水压还是不稳定,忽冷忽热,两台设定的3公斤,冷水压力恒定,热水设定的3公斤,高峰期就变1.5左右了,用水点少了,又恢复正常,请问这问题如何解决?是泵的问题还是管路的问题?
全部同时用,应该是管径小了,给水设计时不会按全部同时使用来计算
回复
3楼
赞成楼上的意见,另外淋浴器供水是否做成环形管道?
回复
4楼
水泵吸水管管径小了
回复
5楼
首先供水方案错了。热水高位热水箱直供,满足花洒最小压力就行(净高-沿程损失)。目前给出资料不知道冷热水那个高,但有一点,不管哪个高,减压好了,使其冷热压力平衡。不能加压(淋雨0.3MPa)太浪费。更不能变频。方案错了--源头错了。
回复
6楼
淋浴器是恒温龙头,没做循环水,管路直接下来的
回复
7楼
冷热两台泵,不开的话,水压显示1.8公斤
回复
8楼
龙头是恒温龙头,今天下午,我们在现场开10个龙头,开16个龙头的时候,冷水压力一直恒定。就是热水的在降
回复
9楼
奋发图强008 发表于 2017-4-5 23:24 龙头是恒温龙头,今天下午,我们在现场开10个龙头,开16个龙头的时候,冷水压力一直恒定。就是热水的在降枝状网嘛。规范100页也说了嘛
回复
10楼
等待回复。想了解真相
回复