几个防排烟问题求助
小虎爸
小虎爸 Lv.9
2017年04月04日 13:36:08
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 小虎爸 于 2017-4-5 10:03 编辑 如果同一个防烟楼梯间,部分楼层可以自然排烟,部分楼层需要机械防烟,那么可以自然排烟的楼层还要设置风口吗? 楼梯间的余压阀数量如何确定? 还有,余压阀可以装在吊顶上,向吊顶内泄压吗? 再补充一点,按国标图集,余压阀可以设在走道,这个是不是有问题啊?走道着火了怎么办?那不是会使余压阀相连的防火阀关闭,而超压了也没办法控制?所以余压阀应该在屋顶或外墙设置才行吧?

本帖最后由 小虎爸 于 2017-4-5 10:03 编辑

如果同一个防烟楼梯间,部分楼层可以自然排烟,部分楼层需要机械防烟,那么可以自然排烟的楼层还要设置风口吗?
楼梯间的余压阀数量如何确定?
还有,余压阀可以装在吊顶上,向吊顶内泄压吗?
再补充一点,按国标图集,余压阀可以设在走道,这个是不是有问题啊?走道着火了怎么办?那不是会使余压阀相连的防火阀关闭,而超压了也没办法控制?所以余压阀应该在屋顶或外墙设置才行吧?

vk3001h
2017年04月05日 12:29:39
2楼
1、楼梯间是上下纵通的。如果一个防烟楼梯间有部分楼层不能满足自然排烟的要求,因此为这个楼梯间设了加压送风系统,那么这个加压送风系统就是为整个楼梯间服务的。可以自然排烟的楼层一样要遵循每2~3层设1个加压送风口的规定。
2、首先确定通过余压阀的风量,=总送风量-楼梯间加压送风量。然后按隔墙情况确定余压阀的规格尺寸。每种规格的余压阀都有在某压差情况下的通风量。总风量除以单个余压阀的通风量即可得出数量。
3、余压阀只能装在楼梯间与前室的隔墙上。余压阀的任务是消除楼梯间与前室之间的过大余压。而吊顶只是楼梯间自身空间的一部分,泄入吊顶也只是从楼梯间的一部分运动到另一部分,并不能消除楼梯间与前室之间的余压。只有泄出楼梯间进入前室才能起到作用。
回复
小虎爸
2017年04月05日 18:02:05
3楼
vk3001h 发表于 2017-4-5 12:29 1、楼梯间是上下纵通的。如果一个防烟楼梯间有部分楼层不能满足自然排烟的要求,因此为这个楼梯间设了加压送 …我的意思是将余压泄入前室的吊顶内可不可以,不是楼梯间的吊顶另外,按国标图集,余压阀可以设在走道,这个是不是有问题啊?走道着火了怎么办?那不是会使余压阀相连的防火阀关闭,而超压了也没办法控制?所以余压阀应该在屋顶或外墙设置才行吧?
回复
fenglian1973
2017年04月06日 14:47:03
4楼
小虎爸 发表于 2017-4-5 18:02 我的意思是将余压泄入前室的吊顶内可不可以,不是楼梯间的吊顶另外,按国标图集,余压阀可以设在走道,这个 …一般前室和楼梯间都没有吊顶的吧。如果有,你放在吊顶肯定不行。因为送风口在吊顶下面。维持压力也是在吊顶下面的空间里面。
回复
小虎爸
2017年04月07日 11:16:15
5楼
本帖最后由 小虎爸 于 2017-4-7 11:17 编辑 fenglian1973 发表于 2017-4-6 14:47 一般前室和楼梯间都没有吊顶的吧。如果有,你放在吊顶肯定不行。因为送风口在吊顶下面。维持压力也是 …我这个项目是多层,不是高层,没有消防电梯,没有合用前室,楼梯的前室也不需要加压,那楼梯的前室与电梯前室是共用的,因为前室是要装修的,所以装个余压阀不好看.不过我想到一办法,就是余压阀装在吊顶上,而吊顶上再开一百叶通风,这样就万无一失了另外,您觉得图集把余压阀放在走道行不行?
回复
fenglian1973
2017年04月07日 14:46:49
6楼
小虎爸 发表于 2017-4-7 11:16 我这个项目是多层,不是高层,没有消防电梯,没有合用前室,楼梯的前室也不需要加压,那楼梯的前室与电梯前室是 …现在余压阀很少用的。尽量不用就好了。
回复
vk3001h
2017年04月07日 16:23:57
7楼
小虎爸 发表于 2017-4-7 11:16 我这个项目是多层,不是高层,没有消防电梯,没有合用前室,楼梯的前室也不需要加压,那楼梯的前室与电梯前室是 …既然是只用于防烟楼梯间的加压送风,而不是楼梯间送风前室不送风,为了避免超压何必死抱着余压阀不放呢?做一个楼梯间压力传感器控制旁通电磁阀泄压不就好了?
回复
小虎爸
2017年04月07日 17:26:38
8楼
vk3001h 发表于 2017-4-7 16:23 既然是只用于防烟楼梯间的加压送风,而不是楼梯间送风前室不送风,为了避免超压何必死抱着余压阀不放呢? …余压阀简单,便宜,有它的好处,如果能用一般我会优先采用。压力传感器一般都误差较大,精度不高,它也有它的缺点。
回复
pkmym
2017年04月22日 11:29:05
9楼
受教了呵呵
回复
zjg8237372
2017年04月22日 18:28:13
10楼
余压阀连带防火阀的设置问题,完全可以通过设计解决,即防火阀设置在加压送风口同一空间,设置70度防火阀。门口附近走道失火导致温升熔断,本身也意味着该处不宜再作为疏散口了。
回复
小虎爸
2017年04月22日 21:28:24
11楼
zjg8237372 发表于 2017-4-22 18:28 余压阀连带防火阀的设置问题,完全可以通过设计解决,即防火阀设置在加压送风口同一空间,设置70度防火阀。 …肯定不行啊,防火阀的熔断最有可能的是从走道一侧的温度传递的影响,而非楼梯间温度的影响才熔断
回复