钢梁拼接问题,烦请丁老师及各位大神答疑解惑,谢谢啦!
haiyangyu6
haiyangyu6 Lv.3
2017年04月01日 23:18:20
只看楼主

《抗规》H.2.8条 提到钢梁拼接节点 避开最大应力区max(1/10梁净跨,1.5梁高),是指的拼接节点到柱翼缘表面得距离应小于max(1/10梁净跨,1.5梁高)么? PS:看丁老师这么精通STAADPRO跟国外规范,莫非您从职业于HQCEC么


《抗规》H.2.8条 提到钢梁拼接节点 避开最大应力区max(1/10梁净跨,1.5梁高),是指的拼接节点到柱翼缘表面得距离应小于max(1/10梁净跨,1.5梁高)么?



PS:看丁老师这么精通STAADPRO跟国外规范,莫非您从职业于HQCEC么

免费打赏
peteroutianyan
2017年06月22日 08:23:47
2楼
1.节点拼接很难做到等强,避开峰值区是必要的。2具体避开多少,实际上是根据施工方便来确定。对梁,挑到柱边1m左右,对柱根据人的安装舒服度1.5m的位置。这都不是硬性的。不用背。
PS:我的工作单位,私下告诉你QQ42309387
回复
haiyangyu6
2017年09月02日 13:30:30
3楼
peteroutianyan 发表于 2017-6-22 08:23 1.节点拼接很难做到等强,避开峰值区是必要的。2具体避开多少,实际上是根据施工方便来确定。对梁,挑到柱边 …谢谢老师指点迷津!