水输送系数(ER)计算的问题
hy1277
hy1277 Lv.2
2007年11月22日 23:08:24
来自于中央空调
只看楼主

在计算水输送系数时,规范中给出的空调热水系统温差是15度,如果实际温差不是15度---如热泵系统的5度温差---是否仍按15度计算。管路超500米时是否可超标.

在计算水输送系数时,规范中给出的空调热水系统温差是15度,如果实际温差不是15度---如热泵系统的5度温差---是否仍按15度计算。管路超500米时是否可超标.
toplhc
2007年11月23日 15:03:58
2楼
ER值与下列参数有关:水泵扬程、供回水温差、效率

温差是5度就用5度算
回复
hy1277
2007年11月27日 00:18:55
3楼
那样算热泵一准超标了
回复

相关推荐

APP内打开