请教做施工的朋友,在调试时,是如何测末端设备的流量的?因为一般末端不会装流量计,而且我查了便携式流量计最小的测量管径为DN80,那如何知道末端水流量是否满足了设计要求呢?

请教做施工的朋友,在调试时,是如何测末端设备的流量的?
因为一般末端不会装流量计,而且我查了便携式流量计最小的测量管径为DN80,那如何知道末端水流量是否满足了设计要求呢?
免费打赏
小虎爸
2017年04月02日 19:59:35
2楼
没人回复,自己顶上去!
回复
qq_1491788952700
2017年05月09日 21:00:05
3楼
不知道你问什么
回复
qq_1491788952700
2017年05月09日 21:00:53
4楼
进水多少出水就多少,难道中间出去了
回复
del4410
2017年05月10日 09:31:20
5楼
看末端设备(FCU、AHU、MAU)等的进出水压差,对照设备设计压差及流量,大致可判断出实际流量是否满足设计流量。
回复
小虎爸
2017年05月10日 10:24:46
6楼
del4410 发表于 2017-5-10 09:31 看末端设备(FCU、AHU、MAU)等的进出水压差,对照设备设计压差及流量,大致可判断出实际流量是否满足设计流 …是个好办法,但是风机盘管一般都不装压力表的
回复
qq_1495438829051
2017年05月22日 16:03:27
7楼
如果冷冻水出水温度是7°,看下最远端的风机盘管的出风温度,尽量保证室内是27度左右吧,开最大风量看出风温度是否在13°左右。
回复
小虎爸
2017年05月23日 12:06:48
8楼
张工mc东莞 发表于 2017-5-22 16:03 如果冷冻水出水温度是7°,看下最远端的风机盘管的出风温度,尽量保证室内是27度左右吧,开最大风量看出风温 …这个办法不错,测量室内的温湿度与送风的温湿度,根据风机盘管的风量,是可以计算出水流量的。