消防水泵房的防火门应为甲级还是乙级?
co1490836924623
2017年03月31日 15:01:15
只看楼主

注册消防工程师教材中多处提到消防水泵房。 《综合能力》第二篇建筑防火检查第46页提到“宜采用耐火等级不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,隔墙上的门应为乙级防火门。” 《案例分析》第一篇建筑防火案例分析第34页提到“应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.5h的楼板与其他部位隔开,并应设甲级防火门。” 那么,同样是对消防水泵隔墙上的防火门,为什么有矛盾呢?

注册消防工程师教材中多处提到消防水泵房。
《综合能力》第二篇建筑防火检查第46页提到“宜采用耐火等级不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,隔墙上的门应为乙级防火门。”
《案例分析》第一篇建筑防火案例分析第34页提到“应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.5h的楼板与其他部位隔开,并应设甲级防火门。”
那么,同样是对消防水泵隔墙上的防火门,为什么有矛盾呢?
以哪个为准?

新版《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第6.2.7条:附属在建筑内的消防控制室、灭火设备时、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火分隔和1.50h的楼板与其他部位分隔。
设置在丁戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙和0.50h的楼板与其他部位分隔。
通风、空气调节机房和变配电室向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。

新版《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第5.5.12条:消防水泵房应符合下列规定:
1 独立建造的消防水泵房耐火等级不应等于二级;
2 附设在建筑物内的消防水泵房,不应布置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;
3 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门采用甲级防火门。

由此可见,消防水泵房用于防火隔墙上的门应为甲级防火门,应以《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014为准,消防水泵房其他设置参数及要求参见该规范第5.5。

免费打赏
mchg
2017年04月01日 09:49:37
2楼
多谢分享。。
回复
co1489635683724
2017年04月01日 14:02:35
3楼
甲级,有专业规范的执行专业规范
回复
xiangjiangwan2011
2017年04月01日 15:13:04
4楼
大杂烩,有建规和消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014
回复
谢好
2017年04月02日 05:59:11
5楼
谢谢楼主分享。
回复
阿胜01
2017年04月07日 09:18:22
6楼
{:2_78:}{:2_78:}谢谢分享
回复
qq_1492215090552
2017年04月15日 08:23:21
7楼
回复
煜翰
2017年04月17日 08:58:19
8楼
谢谢指教,学习
回复
ruanchuan
2017年04月17日 11:17:59
9楼

谢谢指教,学习
回复
weiminghui1986
2017年09月17日 22:45:38
10楼
消防水泵应该采用乙级防火门,具体详见《建规》图示第6.2.7条