关于最低有效水位怎么理解?
Lv.0
2017年03月29日 15:27:36
只看楼主

您好,我想问下:消防水池最低有效水位,我理解为离水池底面上来500可以不?500是不是比较极限?

您好,我想问下:消防水池最低有效水位,我理解为离水池底面上来500可以不?500是不是比较极限?
fetal_love
2017年03月29日 17:32:56
2楼
按水消规对应的图集来考虑:


所以最低水位应高于消防水泵出水管上边缘
回复
co1490854662465
2017年03月30日 14:36:20
3楼

图上是我刚到工地拍的消防水箱的设计图纸,可供楼主参考。
回复
lookmyusn
2017年09月07日 09:50:34
4楼
事实上关于最低有效水位的理解目前没有最终的解释,有的审图要求最低有效水位是高于水泵透气孔,有的要求高于多级水泵的第一级叶轮,有的要求高于出水管
所以这个问题没办法准备的回答,要根据当地审图要求来确定。但是500无效水位的做法算是一个折中的办法,一般水泵基础大约200,某些进出水管中标高大约在基础以上150~200左右。那么500的无效水位基本可以保证淹没出水管。
回复
爱吃鱼的鱼
2017年11月27日 09:49:03
5楼
根据吸水口来确定,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流素服和水利条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm