洁净空调系统空气处理
qq_1467357298054
2017年03月28日 22:49:44
只看楼主

1. 一次回风净化空调系统净化空调机组(AHU)集中设置在空调机房,洁净室内的所需的洁净空调用空调机组进行冷却、加热、除湿、加湿、初效过滤和中效过滤,而后用送风机通过送风管送到洁净室的吊顶上方再经高效过滤器过滤后送至室内。洁净室内的空气由回风口收集后,再由回风管送回到空调机组的回风段,与新风混合再次循环。一次回风净化空调系统的优点是:空调系统的初投资较低,温湿度处理可靠;缺点是:需要断面很大的送回风管,经过较长距离的输送,容易造成漏风,风管沿程阻力大,占用建筑空间大。

1. 一次回风净化空调系统
净化空调机组(AHU)集中设置在空调机房,洁净室内的所需的洁净空调用空调机组进行冷却、加热、除湿、加湿、初效过滤和中效过滤,而后用送风机通过送风管送到洁净室的吊顶上方再经高效过滤器过滤后送至室内。洁净室内的空气由回风口收集后,再由回风管送回到空调机组的回风段,与新风混合再次循环。一次回风净化空调系统的优点是:空调系统的初投资较低,温湿度处理可靠;缺点是:需要断面很大的送回风管,经过较长距离的输送,容易造成漏风,风管沿程阻力大,占用建筑空间大。
1.png

2. 二次回风净化空调系统
为了避免空气冷热处理过程中出现二次加热现象,根据洁净室内温度的需要确定一次回风量(由冷负荷来决定),由总风量减去一次回风量为二次回风风量。通常计算冷、热负荷所需风量为一次回风风量,洁净所需的风量是总送风量,二次回风风量取其差值。但根据室内负荷的变化,通过自控可进行一、二次回风风量比例调节,总送风量保持不变。
优缺点和一次回风系统相同,但二次回风系统更节能。
2.png
3. 全新风洁净空调系统(直流系统)
由于生产工艺过程产生对人员和产品造成不利影响的气体,因为反复循环导致浓度不断加大,所以不采用回风;和甲乙类火灾危险等级的建筑;还有一种情况就是,工艺排风风量大于热湿负荷所需的风量和保证洁净度所需的风量。直流系统是在上述三种情况下才采用的洁净空调系统。其缺点是:能耗极大,而且大温差、大湿度差空气处理很困难。

4. 新风空调机组(MAU)+洁净空气循环机组机(RAU)
这种空气处理方案往往用于多个洁净室组成的洁净生产车间,而且各洁净室的热湿负荷量相差较大,温湿度和洁净度的要求不同。一般情况是新风空调箱设置在专用的空调机房内,循环空调机组设置在吊顶内。循环空调机组各自有降温、除湿、加热、加湿,自带初、中效过滤器,自成一个完整的循环空气系统。新风机组空气经过降温、除湿、加热、加湿,初、中效过滤后送至各个循环机组。
新风空气温湿度处理可有多种方案。
一种是处理到不足以满足室内温湿度要求,由循环空调机组进一步处理到送风状态;另一种是处理到室内空调的机械露点上(也就是最大送风温差的送风状态点),由循环空调机组进行参数微调。该方案的优点是:循环空调机组的风量一般不会很大,因此空调箱体积较小,风机机外余压相对较小,噪声较低,振动较小,风管断面积也较小,输送距离较短。其缺点是:冷热媒管道要在吊顶内布置,空调机组的凝结水排放结露处理较困难,空调工程造价相对较高。

5. 空调机组(AHU)(新风空调机组MAU)+风机过滤器机组(FFU)的空气处理方案
此方案中净化空调系统的热、湿负荷(洁净室内产生的热、湿负荷及新风的热、湿负荷)全部由设在空调机房内的空调机组来处理。此时空调机组的风量是消除该系统的余热、余湿的空调送风量(其中包括全部新风和部分回风,但远远小于保证洁净度所需要的风量),它应该能保证洁净室内的温湿度的恒定。这种洁净空调系统,把洁净所需的风量和消除热、湿负荷所需的风量分别处理,不仅节省运行能耗,而且大大减少了空调机房的面积,减少了庞大的送、回风管的材料和占据的建筑空间,使洁净厂房的总高度可降低,节约了投资。同样,这种方案也可将空调机组分为循环空调机组(RAU)和新风空调机组(MAU)再加FFU。南京海信空调售后电话 W W W. njhiseone .Com
需要注意的是,FFU的风机温升的热量应该由空调循环机组承担。

6. 新风空调机组(MAU)+FFU+干盘管(DC)的空气处理方案
此方案用于电子工厂大空间洁净厂房较常见。因电子产品生产工艺过程中,发湿量极小,洁净室内人员也不多,热湿比线基本垂直。但发热量会比较大,因此用干盘管进行等湿降温处理。干盘管的进水温度要保证干盘管表面无凝结水析出。新风空调机承担新风中的冷、热、湿负荷处理。一般情况下都是大温差、大湿差处理。新风机组的选择需要反复计算。该方案的优点是适合于生产工艺的变化,可满足高洁净度要求且节能,但造价较高。
还要注意的是,干盘管在洁净室初运行阶段,也可能会有凝结水析出,凝结水盘宜考虑还要设置。

7. 新风机组(MAU)+循环机组(RAU)+风机过滤单元(FFU)空气处理方案
此方案多用于不同温、湿度和洁净度要求的洁净室。室内的热、湿负荷也不尽相同。为了确保各个洁净室的温、湿度和洁净度及其精度的要求,就要根据要求的不同,分别设置空气循环机组,进行热、湿负荷处理。风量根据洁净度的要求选择。循环机组的热湿处理能力,要满足新风机组处理不足的热、湿负荷,还要对洁净室内的热、湿负荷的处理,南京大金空调维修 W W W.dajin10. Com并要满足洁净室内温湿度精度的要求。新风机组设置在空调机房内,对新风的热湿负荷进行处理,然后分配给各个循环机组。新风的风量不仅要满足洁净室排风风量的要求,还要满足正压所需的风量要求。



新风系统跟空调系统工作原理不同而空调系统工作原理:是先对无论是来自室外、还是室内返回的空气进行集中处理,经过处理达到送风要求的空气给需要空气调节的房间、或区域使用,调节送风参数(送风温度、湿度、洁净度和新鲜空气含量等)和送风量,使送入室内的空气受到的热湿等负荷作用后,成为所要求的室内环境状态。

常见的空气处理过程有:
减湿过程:把水蒸气从被处理空气中分离出来以降低空气含湿量的过程,或称去湿。除使用前述冷却法减湿外,还可使用液体吸湿剂法(吸收法)或固体吸湿剂法(吸附法)降低空气湿度。

加湿过程:增加被处理空气中的水蒸气含量的过程,属于潜热传递过程。通常用喷水或喷蒸汽的方法增加空气湿度。

冷却过程:利用冷源、冷媒来冷却空气的过程。在空气冷却过程中如果含湿量不变,则这时只存在显热传递;如果有水分凝结,即空气的含湿量减少,则同时存在显热传递和潜热传递,称作冷却减湿过程。主要使用空气冷却盘管和喷水室冷却空气。
加热过程:利用热源、热煤加热空气的过程。空气在加热过程中只有温度的变化,含湿量不变,属于显热传递过程。主要使用表面式空气加热器加热空气。

空调系统按其特点可以有许多种分类方法,但主要有两种分类方法:

按照空气处理设置来分,可以分为:集中式系统、半集中式系统和分散式系统。人们常习惯地将集中式和半集中式系统统称为中央空调系统。
按照负担室内热湿负荷所用的介质,又可分为:全空气系统、空气-水式系统、全水式系统和制冷剂直接蒸发的通风系统。



1.png


2.png