热泵常规供回水温差为5度,而地板辐射采暖一般为10度,怎么匹配?
热泵常规供回水温差为5度,而地板辐射采暖一般为10度,怎么匹配?
2楼
两种方案:还没采购热泵的时候,要求厂家提供大温差的热泵;
如果热泵买了,就只能加热交换器.
回复
3楼
用热交换器不经济,因为温差过低,可采用直连机组
回复
4楼
大温差的热泵样本,或者修正系数怎么查到?
回复
5楼
英格博莱 发表于 2017-3-29 13:51 用热交换器不经济,因为温差过低,可采用直连机组为什么用热交换器不经济,请教?
回复
6楼
hantaisheng 发表于 2017-3-29 17:17 大温差的热泵样本,或者修正系数怎么查到?有些厂家的样本上可能有
回复
7楼
小虎爸 发表于 2017-3-29 17:49 为什么用热交换器不经济,请教?温差低,板换需要面积大,所以不经济
回复
8楼
英格博莱 发表于 2017-3-31 17:15 温差低,板换需要面积大,所以不经济相对25度的温差当然小
回复
9楼
5度的温差就不能使用板换,板换必须大于10度温差
回复
10楼
小虎爸 发表于 2017-3-29 17:49 为什么用热交换器不经济,请教?5度怎么可以用热交换器,必须大于10度
回复
11楼
英格博莱 发表于 2017-4-1 16:46 5度怎么可以用热交换器,必须大于10度没有说5度就不能用热交换器的,低温差的可以采用板式热交换器,这个工程上很常用。
回复