一个奇怪的问题,找不到原因
asmdl
asmdl Lv.12
2017年03月26日 17:02:33
只看楼主

本帖最后由 asmdl 于 2017-3-26 17:06 编辑 说起来这是一个很简单的线路:一个使用了三四年的水池补水线路,就是水位低时水泵工作,到达高水位时,水泵停止。从上周开始发生一件奇怪的现象:每次手动按SB2运行水泵,再按下SB1停泵时,继电器KA1就会得电吸合,(按SB2时KA1不会得电,就是在按下SB1时KA1就得电了),更换了KA1和KA2和液位开关还是一样,线路也检查过了也没问题,真不知是什么问题,一直用着的的线路怎么就出现这么怪的问题

本帖最后由 asmdl 于 2017-3-26 17:06 编辑

说起来这是一个很简单的线路:一个使用了三四年的水池补水线路,就是水位低时水泵工作,到达高水位时,水泵停止。从上周开始发生一件奇怪的现象:每次手动按SB2运行水泵, 再按下SB1停泵时,继电器KA1就会得电吸合,(按SB2时KA1不会得电,就是在 按下SB1时KA1就得电了),更换了KA1和KA2和液位开关还是一样,线路也检查过了也没问题,真不知是什么问题,一直用着的的线路怎么就出现这么怪的问题

未命名.PNG



.

未命名.PNG

免费打赏
flylovemore
2017年04月05日 15:29:12
22楼
换个自动手动开关试试
回复
2h幸福密码
2017年04月06日 08:59:54
23楼
还真的只有看靠现场经验了
回复
xw8765
2017年04月06日 09:43:28
24楼
换个转换开关吧!节点老化粘连了!
回复
xw8765
2017年04月06日 09:43:36
25楼
换个转换开关吧!节点老化粘连了!
回复
电气范
2017年04月06日 09:50:01
26楼
支持SA更换的观点
回复
co1490930886563
2017年04月06日 17:03:14
27楼
初步猜测是转换开关SA故障,有可能是永久了,里面触点之间的绝缘件老化了
回复
追梦0921
2017年04月06日 21:42:25
28楼
以下是我个人意见,仅供参考:
1,前面有人说转换开关的自动档触头粘住了,我认为此种解释不妥,一旦粘住,那这台泵只要是低液位时不管在什么模式下都会启动,而且此时停止按钮已不起作用;
2,KA1要想得电,那么按原理图来说,必须要在自动且低液位情况下才能KA1得电,那你在手动情况下,按下停止按钮,KA1既然得电了,那我认为你还是拿着万用表好好仔细查下你的接线,就一条思路,我KA1的火线电是从哪儿来的?
回复
追梦0921
2017年04月06日 21:55:06
29楼
搞设计真的建议至少两年以上相关施工经验,不然你真的一张嘴就知道你没有现场经验,我这儿不是说楼主,而是看到评论,有点淡淡的忧伤,也许有的人根本就没有独立思考,更有的估计像我当年从设计院出来搞工业电气,连个热继、接触器都不认识,更不知道接触器线圈还有220V,380V等等之分,电气人加油吧。
回复
laoxietou
2017年04月07日 09:01:56
30楼
这位土木网友,建议你检查一下手自动开关吧,应该问题出在手自动开关处。按下停止按钮,KA1动作,很明显是自动开关的接点阻抗太小(接点变形,断开距离不够,接点粘住的可能性应该没有),其KA1线圈的分压太高,足以达到接触器的吸合电压,造成误动作。
回复
xjksjcsjy
2017年04月07日 15:48:38
31楼

不错的帖子!