一个奇怪的问题,找不到原因
asmdl
asmdl Lv.12
2017年03月26日 17:02:33
只看楼主

本帖最后由 asmdl 于 2017-3-26 17:06 编辑 说起来这是一个很简单的线路:一个使用了三四年的水池补水线路,就是水位低时水泵工作,到达高水位时,水泵停止。从上周开始发生一件奇怪的现象:每次手动按SB2运行水泵,再按下SB1停泵时,继电器KA1就会得电吸合,(按SB2时KA1不会得电,就是在按下SB1时KA1就得电了),更换了KA1和KA2和液位开关还是一样,线路也检查过了也没问题,真不知是什么问题,一直用着的的线路怎么就出现这么怪的问题

本帖最后由 asmdl 于 2017-3-26 17:06 编辑

说起来这是一个很简单的线路:一个使用了三四年的水池补水线路,就是水位低时水泵工作,到达高水位时,水泵停止。从上周开始发生一件奇怪的现象:每次手动按SB2运行水泵, 再按下SB1停泵时,继电器KA1就会得电吸合,(按SB2时KA1不会得电,就是在 按下SB1时KA1就得电了),更换了KA1和KA2和液位开关还是一样,线路也检查过了也没问题,真不知是什么问题,一直用着的的线路怎么就出现这么怪的问题

未命名.PNG



.

未命名.PNG

免费打赏
qq_1476688554833
2017年04月08日 11:46:41
32楼
时间长了是正常现象
回复
xjksjcsjy
2017年04月09日 21:43:32
33楼

多谢楼主分享资料
回复
mqsyxymjr
2017年04月11日 08:46:49
34楼
谢谢楼主分享。
回复
asmdl
2017年04月11日 22:40:00
35楼
追梦0921 发表于 2017-4-6 21:42 以下是我个人意见,仅供参考:1,前面有人说转换开关的自动档触头粘住了,我认为此种解释不妥,一旦粘住, …感谢先生的意见!看了那么多的热心回复,先生的分析很有道理的。到目前还没能找到故障的真正原因,其实这线路不复杂,零件也不多,但问题也是奇怪的。虽原因没能找到,但问题已经解决:就是把KA1(原本是HH54型信号继电器)换成JZC1-44接触式继电器,问题就没了,此前换了几个全新的HH54信号继电器都没能解决。
回复
我心
2017年04月12日 10:43:12
36楼
更换手动自动转换开关
回复
ershiqibeijiu
2017年04月12日 21:54:13
37楼
路过学习。。。
回复

相关推荐

APP内打开