一个奇怪的问题,找不到原因
asmdl
asmdl Lv.12
2017年03月26日 17:02:33
只看楼主

本帖最后由 asmdl 于 2017-3-26 17:06 编辑 说起来这是一个很简单的线路:一个使用了三四年的水池补水线路,就是水位低时水泵工作,到达高水位时,水泵停止。从上周开始发生一件奇怪的现象:每次手动按SB2运行水泵,再按下SB1停泵时,继电器KA1就会得电吸合,(按SB2时KA1不会得电,就是在按下SB1时KA1就得电了),更换了KA1和KA2和液位开关还是一样,线路也检查过了也没问题,真不知是什么问题,一直用着的的线路怎么就出现这么怪的问题

本帖最后由 asmdl 于 2017-3-26 17:06 编辑

说起来这是一个很简单的线路:一个使用了三四年的水池补水线路,就是水位低时水泵工作,到达高水位时,水泵停止。从上周开始发生一件奇怪的现象:每次手动按SB2运行水泵, 再按下SB1停泵时,继电器KA1就会得电吸合,(按SB2时KA1不会得电,就是在 按下SB1时KA1就得电了),更换了KA1和KA2和液位开关还是一样,线路也检查过了也没问题,真不知是什么问题,一直用着的的线路怎么就出现这么怪的问题

未命名.PNG



.

未命名.PNG

免费打赏
木叶秋声
2017年03月30日 09:34:58
12楼
谢谢楼主资源共享!!
回复
天涯木易
2017年03月30日 11:02:22
13楼

谢谢楼主资源共享!!
回复
tujunt10
2017年03月30日 14:15:46
14楼
本帖最后由 tujunt10 于 2017-3-30 14:24 编辑

应该不是SA万转的问题,已经运行水泵(液位开关脱离低位)后再按还会吸合。
应该是线路老化了,沿着红线一路找过去。
尤其重点检查SB1与红线部分的绝缘/错接问题。
回复
地瓜2号
2017年04月01日 10:59:51
15楼
查看下元器件 转换开关
回复
co1491016255400
2017年04月01日 11:13:43
16楼
感谢楼主分享
回复
田园居士
2017年04月01日 14:51:57
17楼
就这几根线的回路,都查不清,饭没得吃了。
回复
wzmtl
2017年04月01日 21:08:54
18楼
液位控制一直没问题,现在出现了问题应该是电气元件出现了故障!
回复
北域尘埃
2017年04月05日 09:51:58
19楼
最后怎么解决了呢
回复
cilo866
2017年04月05日 10:57:14
20楼
控制线路应该还搭接了其他元器件导致回流了把
回复
ssszoo
2017年04月05日 11:32:49
21楼
我也觉得是SA的问题