机械式风压差开关的实验项目
压差开关
2017年03月24日 09:36:49
来自于通风排烟
只看楼主

市面上的风压差开关在原理要求上是差不多要求的,但价格却分化比较大,主要取决于其中的材质选择和工艺质量特性,以及相关的证书和报告。我们通过一定的实验方式可判断产品的质量。 试验内容:外观检查 检测方式: 目测 检测项目: 1.产品外观洁净;标识清晰;2.端子无变形; 试验内容:刻度与实 际值的对应性测试 检测项目:(实测压力值-刻度值)/刻度值≤±15%; 实验方法:从旋钮刻度的最小值开始测量压力,记录其压力数据,转动旋钮,将其转到下一刻度后,再次测试并记录数据,依次类推

市面上的风压差开关在原理要求上是差不多要求的,但价格却分化比较大,主要取决于其中的材质选择和工艺质量特性,以及相关的证书和报告。我们通过一定的实验方式可判断产品的质量。
试验内容:外观检查
检测方式: 目测
检测项目: 1.产品外观洁净;标识清晰;2.端子无变形;
试验内容:刻度与实 际值的对应性测试
检测项目:(实测压力值-刻度值)/刻度值≤±15%;
实验方法:从旋钮刻度的最小值开始测量压力,记录其压力数据,转动旋钮,将其转到下一刻度后,再次测试并记录数据,依次类推
实验设备:调试台
实验内容:高低温测试
检测项目:1. 高温80℃保持4小时,2. 低温-20℃保持4小时,压力变化值在±15%误差内
实验方法:将开关放入高低温箱中,高温4小时,待恢复室温测试压力,接着低温4小时,待恢复室温后测试压力.
实验设备:高低温试验箱
实验项目:耐压与密封性测试
实验方法:1、在正压接口通入10KPa±0.2气压,保压1分钟后取下测量工作压力,压力变化≤±15%,开关无漏气。2、在正压接口通入10KPa±0.2气压,保压1分钟后取下测量工作压力。
实验设备:调试台
实验内容:振动实验
实验项目:振动5g@1- 500Hz,30分钟,观察开关是否正常动作,记录样品设定点漂移值
实验方法:将开关放置在振动台上振动30分钟后测量压力,再次振动4小时测量压力,观察开关是否正常工作(其中LF32-02, LF32-04各3个)
实验设备:振动台
实验内容:使用寿命
实验项目:1.5 A,220V下,以5秒/次的频率(1秒闭合,4秒断开)反复操作,10万次,接触电阻≤300mΩ,触点无明显烧损,压力变化不大于设定压力值的±15%
实验方法:将开关纺织在寿命测试台上,接通气源调整气压为3kpa左右,以(1秒闭合,4秒断开)让气压交替上升或释放,进行寿命测试。
实验设备:寿命测试台
实验内容:绝缘电阻
实验项目:GB14536.1-1998 13.1
实验方法:试验电压:500VDC,试验电阻:>10MΩ,试验时间:1分种,端子与外壳,无击穿、报警现象
实验设备:绝缘电阻测试仪