市政与房建-部分异同及 ----结构设计注意事项之一
曾晓峰
曾晓峰 Lv.14
2017年03月23日 17:14:30
只看楼主

本帖最后由 曾晓峰 于 2017-3-24 09:14 编辑 市政与房建-部分异同及 ----结构设计注意事项之一 前 言 近年来国家对基础建设投资增大,加之房建的萧条,部份结构设计人员仓皇上阵,担当起了市政结构工程师。为了让这部份结构同仁能顺利担当起这份责任,故整理编写了这《市政与房建-部分异同及 ----结构设计注意事项》,望能与各位共勉。 (其中多为《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(后续简称《公路桥涵》)的强条,

本帖最后由 曾晓峰 于 2017-3-24 09:14 编辑

市政与房建-部分异同及 ----结构设计注意事项之一
前 言
近年来国家对基础建设投资增大,加之房建的萧条,部份结构设计人员仓皇上阵,担当起了市政结构工程师。为了让这部份结构同仁能顺利担当起这份责任,故整理编写了这《市政与房建-部分异同及 ----结构设计注意事项》,望能与各位共勉。
(其中多为《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(后续简称《公路桥涵》)的强条,市政结构工程比房安全储备有提高,设计时应多加注意。本《市政与房建-部分异同及----结构设计注意事项》后续简称《异同》)
1.总 则
1.1本《异同》只针对我 的中小公路、桥、涵结构设计,且不包含海水侵蚀作用工程。
1.2《公路桥涵》及 《异同》不适用于特种混凝土桥涵的结构设计。
1.3《公路桥涵》及《异同》采用的设计基准期为100年。

2.基本要求
2.1.0环境类别和混凝土耐久性要求
2.1.1环境类别
与无侵蚀性的水或土接触的环境为-------Ⅰ类;受侵蚀性物质影响的环境为-------Ⅳ类。【 的《混凝土 》后续简称
2.1.2混凝土耐久性要求




环境
类别
最大水
最小水泥用量
(kg/m3)
最低混凝土
强度等级
最大氯离子
含量(%)
最大碱含量(kg/m3)
0.55
275
C25
0.30
3.0
0.40
325
C35
0.10
3.0

3.材 料
3.1混凝土
3.1.1 混凝土轴心抗压强度“设计值”f cd( )【设计值》安全储备提高】
(用于检验混凝土轴心抗压强度是否满足设计要求的轴心抗压强度“标准值”与《混规》相同;而混凝土轴心抗压强度“设计值” f cd【强】异同,如下 ) MPa




强度等级
C15
C20
C25
C30
C35
C40
C45
C50
C55
fcd
6.9
9.2
11.5
13.8
16.1
18.4
20.5
22.4
24.4
注: 设计时除说明应注明外,还应在计算机总信息中进行修改。

3.2钢筋
3.2.1普通钢筋抗拉、抗压强度“设计值” (强)设计值 》安全储备提高】
(用于检验钢筋抗拉、抗压强度的 “标准值”与《混规》相同;而钢筋抗拉、抗压强度的 “设计值”fs d、f's d【强】异同,如下 )MPa






钢筋种类
F sd fsd
钢筋种类
F sdfsd
R235 d=8~20
195
HRB400 d=6~50
330
HRB335 d=6~50
280
KL400 d=8~40
330


待续。。。。。。。。。。。。。






免费打赏
康恩来
2017年03月28日 17:31:38
23楼
11111111111111111111
回复
康恩来
2017年03月28日 17:32:02
24楼
111111111111111111111
回复
康恩来
2017年03月28日 17:32:06
25楼
11111111111111111111
回复
康恩来
2017年03月28日 17:32:27
26楼
111111111111111
回复
康恩来
2017年03月28日 17:32:34
27楼
1111111111111111
回复
康恩来
2017年03月28日 17:32:51
28楼
1111111111111111111111
回复
康恩来
2017年03月28日 17:32:56
29楼
11111111111111111
回复
康恩来
2017年03月28日 17:33:18
30楼
1111111111111111111111
回复
康恩来
2017年03月28日 17:33:39
31楼
11111111111111111111
回复
co1489215707714
2017年03月29日 09:06:18
32楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开