有大师吗?急。墩柱看错图纸打完上墩柱标高比设计低了50CM怎么办?能不能凿毛二次浇筑?
有大师吗?急。墩柱看错图纸打完上墩柱标高比设计低了50CM怎么办?能不能凿毛二次浇筑?
2楼
可以,拆模了吗?如果没拆,模板预留的高度还够,不够就接一节,就下去个人,处理好接触面,凿毛什么的,再接一节就行了,如果拆模了,就麻烦点,再支一次模板。但要处理好接茬,让他美观点。如果钢筋的标高也错了,就想办法接钢筋吧,这个麻烦点。
回复
3楼
接园墩柱规范允许吗?加个QQ可以吗大哥?
回复
4楼
接圆墩柱规范允许吗?加个QQ可以吗大哥?谢谢
回复
5楼
大师
回复
6楼
恺子 发表于 2017-3-23 11:45 大师首先,我不是什么大师。至于您说的圆柱墩可不可以接的问题,我认为可以,因为很多高墩都是分几次浇筑的,和您这个接50公分没啥区别。
回复
7楼
塑性铰区域建议有条件的话不要接,也可以采用环切露出柱顶钢筋,接长后再浇筑,还有就是像楼上说的要做到美观,凿毛是肯定要做的
回复
8楼
大哥,同样的问题,解决了么
回复