建施和结施不符,结施中多了两道梁和一块板,而建施中没有梁和板,现在一层已经做好浇筑完毕,怎么处理,业主和施工方是否都有责任。
建施和结施不符,结施中多了两道梁和一块板,而建施中没有梁和板,现在一层已经做好浇筑完毕,怎么处理,业主和施工方是否都有责任。
2楼
先搁置争议,
回复
3楼
其实业主真没啥责任 干的时候图纸没看 不符提前通知监理和建设单位呀 会审什么的 提呀
图纸有问题 可以提 不提就干就不对了
回复
4楼
要说责任,施工方肯定有责任,审图不细致。首先看看这样做是否影响使用功能,然后业主、监理、设计、施工四方会商解决一下。
回复
5楼
很奇葩的问题 我想知道施工方在主体施工的时候 木匠支设模板的时候是按照建施图来做的吗
回复
6楼
赶紧拖着监理一块儿找设计单位看怎么补救
回复
7楼
回复