探讨:说说关于火灾延续时间的理解
co1489021993867
2017年03月22日 09:12:19
只看楼主

《水规》第3.6.2条关于消火栓系统火灾延续时间:“高层建筑中的商业楼、展览楼、综合楼,建筑高度大于50m的财贸金融楼、图书馆、书库、重要的档案楼、科研楼和高级宾馆”为3h. 请问,这句话应如何断句? 个人理解是,下列几类建筑的火灾延续时间是3h: 1、高层建筑中的(商业楼、展览楼、综合楼) 2、建筑高度大于50m的(财贸金融楼、图书馆、书库、重要的档案楼) 3、高级宾馆 因此,办公建筑,无论高度多少,都是2小时;

《水规》第3.6.2条关于消火栓系统火灾延续时间:“高层建筑中的商业楼、展览楼、综合楼,建筑高度大于50m的财贸金融楼、图书馆、书库、重要的档案楼、科研楼和高级宾馆”为3h.

请问,这句话应如何断句?
个人理解是,下列几类建筑的火灾延续时间是3h:
1、高层建筑中的(商业楼、展览楼、综合楼)
2、建筑高度大于50m的(财贸金融楼、图书馆、书库、重要的档案楼)
3、高级宾馆

因此,办公建筑,无论高度多少,都是2小时;
歌舞娱乐场所,无论高度多少,也是2小时。

如果以上理解无误,请问“高级宾馆”的定义是什么?42米高的宾馆是几小时?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
另外,“地下建筑、地铁车站”是2小时。这里的“地下建筑”是否包含一般建筑的地下车库呢?

免费打赏
co1489021993867
2017年03月22日 09:14:37
2楼
另外,办公建筑,无论高度多少,都是2小时;歌舞娱乐场所,无论高度多少,也是2小时。
回复
co1489215707714
2017年03月24日 09:11:56
3楼
谢谢楼主的分享
回复
花开顷刻
2017年03月24日 09:42:48
4楼
办公建筑高于50米是三小时
回复
water910421
2017年03月24日 11:39:47
5楼
花开顷刻 发表于 2017-3-24 09:42 办公建筑高于50米是三小时谢谢楼主的分享
回复
lsg-23
2017年03月24日 13:04:09
6楼
高级宾馆与建筑高度无关,与建筑设施配置有关,参照规范中重要公共建筑的规定,地下车库不属于地下建筑
回复
wa8xyv3
2017年03月27日 09:35:11
8楼
另外,办公建筑,无论高度多少,都是2小时;歌舞娱乐场所,无论高度多少,也是2小时。
回复
co1489021993867
2017年03月27日 16:28:00
9楼
花开顷刻 发表于 2017-3-24 09:42 办公建筑高于50米是三小时你说的没有依据。
回复
花开顷刻
2017年03月28日 14:51:23
10楼
建筑属于商住楼的按照《消防给水及消费和系统技术规范》GB50974-2014第3.6.2条公共建筑中(其他公共建筑)2小时火灾延续时间,属于综合楼的按照《消防给水及消费和系统技术规范》GB50974-2014第3.6.2条公共建筑中(综合楼)3小时火灾延续时间。

回复
为我们自己的
2017年04月03日 12:56:50
11楼
进来学习一下
回复
大大大橘子
2017年04月06日 13:05:24
12楼
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!
回复

相关推荐