这个PLC接线图中,输出怎么接了个交流220V,是怎么接的呢?不可以直接输出驱动线圈不要再另外接220V电源吗?谢谢
这个PLC接线图中,输出怎么接了个交流220V,是怎么接的呢?不可以直接输出驱动线圈不要再另外接220V电源吗?谢谢
免费打赏
beida_energy
2017年03月21日 19:29:39
2楼
就是这样接的!
回复
wang171468177
2017年03月21日 20:41:23
3楼
PLC的内部输出就是继电器,分晶体管的(外接DC24V)和继电器(外接AC220V)电源。内部只提供无源触点。
回复
sjashj
2017年03月22日 09:37:29
4楼
没有问题啊!都需要外部提供电源的!
回复
同道者已难寻
2017年03月22日 09:41:12
5楼
这应该发到自动化板块里啊。
回复
flylovemore
2017年04月05日 16:35:13
6楼
你这个PLC是继电器输出型的吧,交流直流都可以接