请教路灯配电系统图中,断路器下再串连一个熔断器有什么用处?
小电容美眉
2017年03月21日 10:48:06
只看楼主

请教路灯配电系统图中,断路器下再串连一个熔断器有什么用处?

请教路灯配电系统图中,断路器下再串连一个熔断器有什么用处?

QQ图片20170321104421.jpg

zwx_29
2017年03月27日 14:29:04
12楼
路灯你不用TT,用TN-S,还不加漏电,什么人画的图啊
回复
展展
2017年03月27日 14:47:33
13楼
小电容美眉 发表于 2017-3-22 15:14 感觉有点像画蛇添足,又感觉可能有些什么道理。 路灯的特点为,就是线路较长,末端短路电流较少,空气开关的 …应该是你所说的这个线路长,短路电流小,增加熔断器会比较可靠、灵敏
回复
小白印记
2017年03月27日 21:52:01
14楼
谢谢楼主分享:)
回复
a58547564
2017年03月28日 18:15:24
15楼
老灰兔子 发表于 2017-3-21 21:20 熔断器熔断电流如果正确选择,保护可靠性比断路器可靠,缺点是一旦熔断就要更换。是啊,就好吃东西要拉出来一样嘛
回复
风平浪静02
2017年03月29日 08:42:10
16楼
S263是施耐德微型3极断路器。
由于路灯是一种单相负荷。为了减少故障时停电范围,加单路出线过流保护是应该的。
而且断路器电流是25A的 ,熔断器额定电流是16A的,明确了过流保护范围。增强了断路器的开断性能。
而且我们可以把断路器作为负荷开关使用,熔断器作为隔离开关使用。检修人员检修时,把容芯随身带走是较为安全的措施。
这种设计方案,在老设计人员当中是常见的。考虑比较全面。
当然,缺点也是存在的。正如“老兔子”所说。
回复
木叶秋声
2017年03月29日 09:06:34
17楼
多谢楼主分享资料
回复
努力的小电工
2017年04月18日 13:55:11
18楼
我比较赞成 @木叶秋声 说的
回复
水利万物而不争
2017年04月18日 15:27:17
19楼
多谢楼主分享资料
回复
fishbone_l
2017年04月18日 17:47:07
20楼
出线需要 YJV-5(1X25) 是五根单芯的25平方电缆,需要怎么粗吗,好接线?
回复
a396673967
2017年04月19日 11:30:10
21楼
不如换成隔离了