请教路灯配电系统图中,断路器下再串连一个熔断器有什么用处?
小电容美眉
2017年03月21日 10:48:06
只看楼主

请教路灯配电系统图中,断路器下再串连一个熔断器有什么用处?

请教路灯配电系统图中,断路器下再串连一个熔断器有什么用处?

QQ图片20170321104421.jpg

小电容美眉
2017年03月21日 11:08:26
2楼
路灯为TN-S系统,熔断器的灵敏度,要比空气开关好一些吗?
回复
a396673967
2017年03月21日 14:55:06
3楼
你这个熔断器电流比断路器小 但没见过这么做的
回复
monkeyboss
2017年03月21日 15:53:51
4楼
真没有这么做的,第一次见~~:P
回复
古木叶
2017年03月21日 16:03:56
5楼
这是因为用熔断器的高短路分断能力弥补微断的低短路分断能力。看一下这个系统短路电流计算书,微断的上口的短路电路应该大于微断的短路切断能力,所以加熔断器来进行短路保护。
回复
wang171468177
2017年03月21日 20:43:56
6楼
其实说白了就是想多加一层短路保护吧。
回复
老灰兔子
2017年03月21日 21:20:59
7楼
小电容美眉 发表于 2017-3-21 11:08 路灯为TN-S系统,熔断器的灵敏度,要比空气开关好一些吗?熔断器熔断电流如果正确选择,保护可靠性比断路器可靠,缺点是一旦熔断就要更换。
回复
sjashj
2017年03月22日 09:42:10
8楼
最好把全图发出来!这样有点片面性
回复
小电容美眉
2017年03月22日 15:14:36
9楼
感觉有点像画蛇添足,又感觉可能有些什么道理。 路灯的特点为,就是线路较长,末端短路电流较少,空气开关的灵敏度有些难以保证,是不是这断路器就好了一些呢,还是有别的原因? 原图也没别的了,就是变压器下边,还有一个总的断路器。
回复
chen811129
2017年03月27日 11:55:02
10楼
能分享一下电子书吗
回复
fitman
2017年03月27日 14:14:54
11楼
小电容美眉 发表于 2017-3-22 15:14 感觉有点像画蛇添足,又感觉可能有些什么道理。 路灯的特点为,就是线路较长,末端短路电流较少,空气开关的 …估计是设计者误解了规范,一般路灯要求是每灯单独配一个断路器或熔断器,那是在灯竿处,在配电箱这样两个串联有什么意义。