关于变频器不能配漏电保护器的官方解答
卖萝莉的大叔
2017年03月20日 14:01:55
只看楼主

使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。有些用户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。为什么呢?漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。

使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。

有些用户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。

0.webp.jpg

为什么呢?


漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。


变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。


SO,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。


案例:

问:一台18.5KW锅炉引风机安装一台18.5KW的变频器,变频器安装好后一启动,配电房分闸就跳,原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决,最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。


请问有没有什么简单有效的解决方法?

答:由于漏电保护器一般检测到三相不平衡度为%20以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过%50以上,所以漏电保护器肯定会跳。


下面出几种方法:

方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可。

方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。

方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。

方法四:把漏电保护器短接掉。



0.webp.jpg

fitman
2017年03月26日 16:25:22
12楼
风平浪静02 发表于 2017-3-25 10:58 是有变频器影响漏电保护动作机理存在。一般来说三相正弦交流电对地的电容效应是平衡的,三相电容泄漏电流和 …分析中还是没说到问题的本质。1、大功率的整流、变频设备,一般最少也是6脉动的,基本不存在零序的三次谐波。即使有零序的三次谐波,变频器与电机之间都是不大的系统(末端配电)’,这点零序电压产的对地电容电流还不足以使RCD动作。2、RCD整定电流为30mA,瞬动。这是为移动手提设备或特殊场所专设的(另一个是直接接触防的附加防护,这与漏电无关)。实际上对于大部分固定安装的设备,使用RCD作为对地故障保护(习惯称漏电保护),其电流值和动作时间都是可以调整的。
回复
展展
2017年03月27日 11:30:42
13楼
电容效应漏电流会有那么大吗?变频器上没有用过漏电保护器,但是个人还是认为正常不至于跳吧。
回复
风平浪静02
2017年03月27日 16:02:55
14楼
fitman 发表于 2017-3-26 16:25 分析中还是没说到问题的本质。1、大功率的整流、变频设备,一般最少也是6脉动的,基本不存在零序的三次 …哈哈,f版主好。楼主说的应该是18千瓦的固定式变频器。大功率整流、特别是可控硅,是非线性元件。它在控制导通角时,输出电流波形会发生严重畸变。因为三相交流电,三次谐波分量不能在变频器及其设备中流通。所以会转化为谐波电势存在于对地电容当中。正弦交流分量对地电容电流是三相之和等于零,也就是线路与线路,线路与大地之间为电流通道,不会影响漏电保护断路器的工作。但是,三次谐波是不能在线路与线路,线路与大地之间流通的。因为其电流和,是3倍的相对地三次谐波电容电流。它只能通过大地经过电源端的接地返回电源,这个电流是不经过漏电保护器的,所以会影响漏电保护器的动作。至于这个电流有多少大,要看变频器的功率,三次谐波分量的大小,系统(线路电缆)对地电容的大小了。谁也无法保证它一定不会大于30毫安,或者更大。当然,好的变频器,自身滤波作用较好,有三次电流的通路。三次谐波电势就会小,就不会影响漏电保护动作的。我没有说漏电保护对手提设备无效。我们确定30毫安为常规漏电动作整定值,是根据人体耐受来的。如果随意调大整定动作值,将会失去漏电保护的意义。我们任意扩大漏电保护作用,不分场合安装漏电保护设备,只能自找麻烦。漏电保护有利有弊,我们只能在一定范围应用好漏电保护。那种靠开关动作保证系统安全的理念不是系统接地型式所要求的。系统接地型式早于漏电保护。
回复
lxw306405052
2017年03月28日 11:30:26
15楼
谢谢楼主,顶一个
回复
江厦堂
2017年03月31日 17:04:32
16楼
可以安装漏电保护开关,
回复
华华07
2017年05月26日 11:30:54
17楼
谢谢分享。学习了。
回复
liukai384
2017年05月26日 13:44:12
18楼
谢谢楼主提供的资料
回复

相关推荐

APP内打开