请问各位前辈,埋地管道的地基承载力是如何确定的?
yxp2002结构
2017年03月20日 10:50:50
只看楼主

埋地塑料排水管图集上规定的地基承载力是80kpa,而覆土厚度8米时候,管道上竖向土压力标准值为144De,再加上自重什么的,地基承载力能满足吗? 还有埋地混凝土排水管道图集规定的地基承载力是100kpa,这个是怎么得出来的?跟管径没关系吗?各位前辈,请帮忙回答一下。

埋地塑料排水管图集上规定的地基承载力是80kpa,而覆土厚度8米时候,管道上竖向土压力标准值为144De,再加上自重什么的,地基承载力能满足吗?
还有埋地混凝土排水管道图集规定的地基承载力是100kpa,这个是怎么得出来的?跟管径没关系吗?各位前辈,请帮忙回答一下。


cpkakeru
2017年03月20日 14:36:26
2楼
管顶竖向土压力标准值是按《给水排水工程埋地预制混凝土圆形管管道结构设计规程》计算的。具体怎么算我也不懂,规范看到的。一般我们只要地基承载力特征值不小于100kPa即可用砂石基础不需要换填,如果小于100kPa的话需要换填。跟管径好像没什么关系。只要是混凝土管道都按100kPa考虑。
回复
wame1121324599
2017年03月21日 17:47:46
3楼
一般按覆土深度x18即为所需地基承载力,8米的话就是8x18=144kpa
回复
yxp2002结构
2017年03月22日 09:32:07
4楼
wame1121324599 发表于 2017-3-21 17:47 一般按覆土深度x18即为所需地基承载力,8米的话就是8x18=144kpa那为什么埋地塑料排水管图集上规定的地基承载力是按80kpa?对于覆土深的不是不合适吗??
回复
cpkakeru
2017年03月20日 10:50:51
5楼
排水方面,塑料管一般不可能埋那么深。正常情况下埋深8m的都是大管径,都是钢筋混凝土管。
回复
偏执牛
2017年03月23日 17:11:50
6楼
一般100KPa,稍大的120KPa
回复
偏执牛
2017年03月23日 17:48:56
7楼
100Kpa是检查井的
管道的要小一些
一般做120够了
回复
图奴隶丑八怪
2017年03月24日 16:23:53
8楼
100Kpa是检查井的
管道的要小一些
一般做120够了
回复
zyhem
2017年04月10日 09:08:09
9楼
标准图集有其适用条件,符合时才能选用。不能盲目套用。
回复
zyhem
2017年04月10日 09:09:37
10楼
地基承载力应有岩土专业定,要么实地做地勘确定,要么根据经验定。
回复
zyhem
2017年04月10日 09:11:58
11楼
找一下相应管道的结构设计规范或规程,具体情况具体计算较为稳妥。可以根据埋深和地面荷载情况选择合适的壁厚或者管材。
回复

相关推荐