求助制冷系统设备计算
余老六
余老六 Lv.3
2017年03月16日 16:50:10
来自于制冷技术
只看楼主

比如说知道了制冷量,如何去选用蒸发器、冷凝器、压缩机等制冷器件。

比如说知道了制冷量,如何去选用蒸发器、冷凝器、压缩机等制冷器件。
wscxl88
2017年03月16日 22:45:13
2楼
我是岑老二:lol这里荣老功力很高,请他出来指导一下,因我也有很多等制冷器件不会计算,等着学习呢
回复
林刚
2017年03月17日 08:06:35
3楼
你的问题台广泛了,这个可以开一门课程了
回复
余老六
2017年03月17日 10:34:48
4楼
wscxl88 发表于 2017-3-16 22:45 我是岑老二这里荣老功力很高,请他出来指导一下,因我也有很多等制冷器件不会计算,等着学习呢哎、小作坊的自己不懂还要自己组装,真的是无语。
回复
余老六
2017年03月17日 10:35:46
5楼
林刚 发表于 2017-3-17 08:06 你的问题台广泛了,这个可以开一门课程了每样东西做精都是一门课程,
回复
wscxl88
2017年03月17日 12:25:59
6楼
余老六 发表于 2017-3-17 10:34 哎、小作坊的自己不懂还要自己组装,真的是无语。小作坊也很赚钱,能争到钱才是硬道理,一切齐步走,向钱看,发红包18.8元才能领到组装秘决:lol做精都是一门课程!下辈子投胎考上北大、清华等高校才能成精,现在越来越觉得在这里虽有藏龙卧虎之地没有人肯岀面教了,连德高望重的x老都到了发红包的地方讲课了,真是应了老人言,有钱使鬼推磨。青老师免费辛苦教我武功,虽只有他2成功力不到,但应能对付得了三无产品的组装的,我要积点德,尽我所能吧!请讲,制冷量多少?什么用途,想要的温度是多少?使用环境温度,蒸发器、冷凝器要风冷还是水冷?………..我给你组装台三无产品,只能偷偷地用啊,好用还是不好用,就听天命了:lol反正是林刚老师说了的是很广泛的
回复
realph
2017年03月18日 12:18:37
7楼
空调还是冷库?
回复
余老六
2017年03月20日 15:42:02
8楼
wscxl88 发表于 2017-3-17 12:25 小作坊也很赚钱,能争到钱才是硬道理,一切齐步走,向钱看,发红包18.8元才能领到组装秘决做精都是 …你给我举个例子吧,我想知道怎么算出来的
回复
余老六
2017年03月20日 15:42:24
9楼
realph 发表于 2017-3-18 12:18 空调还是冷库?冷水机、、、、、
回复
wscxl88
2017年03月24日 13:58:44
10楼
余老六 发表于 2017-3-20 15:42 你给我举个例子吧,我想知道怎么算出来的已知道了工况蒸发温度2c,冷凝温度40c、冷冻进出水12/7c,冷凝器进出水32/37c,制冷量25kw。我再增加一个安全余量系数1.1,25*1.1=27.5kw你要的冷水机总冷量。它两对数温差分别算出是7.2/5.1c1: 根据蒸发温度2c,冷凝温度40c、制冷量27.5kw,选查能满足这要求型号的压缩机,并查出此功率(假设是 6kw),2:蒸发器靣积:s=27.5*1000/7.2/350=10.9m23:冷凝器面积:s=(27.5+6)*1000/5.1/600*m2=10.9此冷凝器面积可用荣老的方法验证相差多少:(27.5+6)*1000/31/10/10=10.8m2,刚好对上了不会计算这老k,式中k值的350和600与31是估算的
回复
wscxl88
2017年03月25日 10:33:27
11楼
余老六 发表于 2017-3-20 15:42 冷水机、、、、、差点害你亏大本了,上帖两器k值有错,如照做会烂柴打狗不见一半,免得深圳集雅老师说我是废柴…..:lol这还得谢谢斗战圣佛老师上传名校的书本http://bbs.co188.com/thread-9176051-1-1.html,名校书数据不会骗人两器选套管式水机,将K值改为1000和35应正确吧2:蒸发器靣积:s=27.5*1000/7.2/1000=3.8m23:冷凝器面积:s=(27.5+6)*1000/5.1/=6.6m2此冷凝器面积可用荣老的方法验证相差多少:(27.5+6)*1000/35/10/15=6.4m2 也算对上了5748967