技术求助:走廊的防烟分区问题
工匠小peri
2017年03月15日 14:23:42
来自于通风排烟
只看楼主

70米长的弯折走廊,总面积300平米左右,因为中间有一部分的顶棚无法走管,所以打算设置两台排烟风机,才能满足最远点距排烟口不超过30米的要求,这样的话是否该把一条走廊划分为两个防烟分区?之前好像没有遇到过一条走廊还要划分防烟分区的问题,不知道对不对,请前辈帮忙解答:handshake

70米长的弯折走廊,总面积300平米左右,因为中间有一部分的顶棚无法走管,所以打算设置两台排烟风机,才能满足最远点距排烟口不超过30米的要求,这样的话是否该把一条走廊划分为两个防烟分区?之前好像没有遇到过一条走廊还要划分防烟分区的问题,不知道对不对,请前辈帮忙解答:handshake
lsy207207
2017年03月15日 17:30:21
2楼
网友好,当然了,为减少设备投资,排烟口距最远点的作用半径小于30m,走道每层一般按一个防烟分区设置(F<500m^2)即可。因你工程的特定条件(顶棚无法走管),要设置挡烟垂壁,可以划分两个防烟分区,火灾时,仅开启着火防烟分区的排烟口,联动排烟风机排烟。仅供参考。
回复
工匠小peri
2017年03月15日 17:36:50
3楼
lsy207207 发表于 2017-3-15 17:30 网友好,当然了,为减少设备投资,排烟口距最远点的作用半径小于30m,走道每层一般按一个防烟分区设置(F感谢指点,学习了
回复
小虎爸
2017年03月17日 21:11:50
4楼
为什么要设挡烟垂壁?虽然中间一段走廊无法走管,可是只要设置了两台排烟风机后满足30米的距离就可以了,而且又没超500平米。
回复
gaoshang2324
2017年03月19日 21:10:06
5楼
完全不用,走道就一个防烟分区,无非是2台风机承担其排烟量,火灾时2台同时开启就可以。