地下室外墙建筑防水做不了怎办?
smallman110
2017年03月14日 17:08:43
只看楼主

三层地下室,地表水比较丰富。地下室外墙与基坑支护桩之间间距过小(小于300mm),建筑防水(涂料加卷材)施工不了。不做建筑防水,在结构自防水上面加强可行不?有什么其他的解决的方法?跪求大神们

三层地下室,地表水比较丰富。地下室外墙与基坑支护桩之间间距过小(小于300mm),建筑防水(涂料加卷材)施工不了。不做建筑防水,在结构自防水上面加强可行不?有什么其他的解决的方法?跪求大神们
凌晨风羽
2017年03月14日 22:51:43
2楼
谢谢分享
回复
凌晨风羽
2017年03月19日 20:31:52
3楼
谢谢分享
回复
江南炸鸡
2017年04月19日 08:50:11
4楼
我们是地下一层,当时支护桩和建筑外墙之间间隔应该在1m以内,没有做卷材或涂料防水,在结构外壁做了渗透结晶。当时的情况是室内局部几个点位有渗水情况,后来通过特殊材料的注浆进行了处理。防水施工过程中发现,渗水的部分原因是,混凝土浇筑过程中没有振捣均匀引起的局部不密实。如果是办公建筑,后期渗水可以通过注浆处理,如果是民用建筑,可以使用电防水进行处理。
回复
瑞利亚松
2017年04月28日 08:51:13
5楼
可以沿支护桩方向垂直砌筑300mm厚砖挡墙并抹灰,完成后实施防水作业;地下室外墙需要单侧支模。重点要主要单层支模质量和外侧钢筋保护层。