一条规范的理解(你怎么看)
yyanjun0001
2004年12月21日 13:25:53
只看楼主

建筑设计防火规范(2001版),8.2.2第三条:“一个单位内有泡沫设备,带架水枪,自动喷水灭火设备及其他消防用水设备时,其消防用水量应上述全部用水量加上表8.2.2-2规定的室外用水量的50%……”这样的话,一个仓库的自喷设计为120L/s,岂不是要室外用水量特别大。请问大侠们时怎么理解着条的,我们这里说法都不一样

建筑设计防火规范(2001版),8.2.2第三条:“一个单位内有泡沫设备,带架水枪,自动喷水灭火设备及其他消防用水设备时,其消防用水量应上述全部用水量加上表8.2.2-2规定的室外用水量的50%……”
这样的话,一个仓库的自喷设计为120L/s,岂不是要室外用水量特别大。
请问大侠们时怎么理解着条的,我们这里说法都不一样
免费打赏
hjw965
2004年12月21日 17:41:00
2楼
我认为是这样,不过一个仓库的自喷设计最大也就86.7L/s
回复
黄cyzf
2004年12月22日 10:46:26
3楼
建规的很多要求都是针对工业建筑的,对民用建筑来说就有点比高规严,本人未设计过工业建筑,不知执行情况如何,做民用的时候,基本不理此条,室外消火栓设置按规范规定的室外消防用水量设置即可
回复
yyanjun0001
2004年12月22日 13:04:54
4楼
俺们设计的这个就是一个厂区的,内部的仓库的自喷的设计就是126L/s,当然这是FM的规定。
回复