高层分区直连为什么会抢水?
英格博莱
2017年03月10日 15:23:20
来自于采暖供热
只看楼主

经常有一些用户在高层分区采用直连设备时,低区不热,高区又热的受不了,这是什么原因造成的呢,其实出现这种问题通常有以下几个原因: 控制方式:采用恒压PID控制,不管低区一次压力如何变化,保证高区恒压,这样就造成了低区无压差或者出现回水大于供水的情况。 机械部分控制元件的选择,选择一些阻力过大的减压阀门,不得不提供供水泵的扬程。 实际上造成这种高低区抢水的主要原因还是对高层直连供暖机组的控制模式不清晰,认为一次热水只要打到高区,回水减压到一次回水就可以了,这种认识上的偏差是很多高层直连设备厂家的最大通病,也是造成很多客户低区不热,高区热得受不了的主要原因。

经常有一些用户在高层分区采用直连设备时,低区不热,高区又热的受不了,这是什么原因造成的呢,其实出现这种问题通常有以下几个原因:
控制方式:采用恒压PID控制,不管低区一次压力如何变化,保证高区恒压,这样就造成了低区无压差或者出现回水大于供水的情况。
机械部分控制元件的选择,选择一些阻力过大的减压阀门,不得不提供供水泵的扬程。
实际上造成这种高低区抢水的主要原因还是对 高层直连供暖机组 的控制模式不清晰,认为一次热水只要打到高区,回水减压到一次回水就可以了,这种认识上的偏差是很多高层直连设备厂家的最大通病,也是造成很多客户低区不热,高区热得受不了的主要原因。