【绘图员的日子】加固改造那些事(三)电房平台改造
结构菜鸟人生
2017年03月10日 13:26:32
只看楼主

朝露说:“START LATE BETTER THAN NEVER”   写在前面的话     易效能的100讲,上周已在上下班的途中陆陆续续听完,虽然有点走马观花的意思,但里面的几个概念还是很清晰的,接下来就是反复聆听领悟要点践行点滴了,这个过程可能很困难,也很漫长,但我是个比较笨的人,只有通过自己呆傻的认知与执着的信念去慢慢体会了。








朝露说:“START LATE BETTER THAN NEVER”





 

















写在前面的话













 




 





易效能的100讲,上周已在上下班的途中陆陆续续听完,虽然有点走马观花的意思,但里面的几个概念还是很清晰的,接下来就是反复聆听领悟要点践行点滴了,这个过程可能很困难,也很漫长,但我是个比较笨的人,只有通过自己呆傻的认知与执着的信念去慢慢体会了。




我是一个呆傻的工科生,对时间要求苛刻却不懂得如何分配时间。期望能通过易效能的点滴改变自我,争取做一个不加班的工程师,留给自己更多的时间去自我投资与陪伴家人,这是一个梦想而非白日梦,请不要笑话。





关键词

:收集排程执行;土豆、番茄和青蛙;人生五万米高空;情景与情绪管理;强连接与若连接;运动与自我投资;旅行与认知世界;习惯养成。





 


















繁忙的一周











week10)
















 





上周的繁忙恰恰给了我一个自我实践过程的机会,所以请不要埋怨生活规律无迹可寻,因为每一次体验都能让自我改变找到最适合的状态。







工作安排






1.jpg






工作之外






早起6天:读书1h+




笔记:1篇公众号输出+工作笔记整理+下一篇文字的提纲




按时下班:4天




运动:0天











 

















“正儿八经”

说项目















 





电房的改造是接到AY办公楼改造后被F君强行插入的,也是小玩意,也是钢结构,也花了两天时间整理出图并提供计算书。本是个没什么好说的项目,但有两点让我印象很深刻,现拿出来和大家一起分享,可能对概念清晰的同行来说不值一提,但对于我而言,不回忆不反思不记录不分享,可能就烂在那里了:




2.jpg




图一  平台结构平面布置图




3.jpg




图二 1-1剖面示意图






NO.1.




计算简化








原有结构出挑1.8m,做了带撑杆的三脚架作为主要受力构件(有一4T设备要走平台过,所以在钢梁下加了撑杆),加了撑杆本也没什么好说的,可就是那么个简单的结构,却让我尴尬万分。




4.jpg




图三 三角架结构布置图




5.jpg





F     君

:撑杆验算了么,截面是否能够?





木子君

:当然够了,我作了简化,1A结构,撑杆处竖向力50多kN,撑杆80多kN,双拼角钢妥妥的。





F     君

:那行,我相信这个没问题。那撑杆长度范围内为何不加缀板?1号大样顺内力方向焊缝只有50mm?





木子君

:。。。





F     君

:回去好好看看规范,别稀里糊涂乱画一通!





木子君

:是是是,双角钢





F     君

:双角钢组合T形截面连有填板,其抗扭性能有较大提高。图9所示的等边角钢组合截面,无填板部分的抗扭惯性矩为:I

t1

=At

2

/3;有填板部分(图9b),设合并肢与填板的总厚度为2.75t,抗扭惯性矩为: 

I


t2


=1.95At


2   

设有填板(和节点板)部分占杆件总长度的15%,则杆件综合抗扭惯性矩可取: 

I


t


=

 0.85

I



t1

+0.15

 

I


t2

 =0.58

At


2






木子君

:Soga,原来构造不止于此啊





F     君

:双角钢或双槽钢构件的填板间距规定为:对于受压构件是为了保证一个角钢或一个槽钢的稳定;对于受拉构件是为了保证两个角钢和两个槽钢共同工作并受力均匀。由于此种构件两分肢的距离很小,填板的刚度很大,根据我国多年的使用经验,满足本条要求的构件可按实腹构件进行计算,不必对虚轴采用换算长细比。自己好好去翻翻规范吧





木子君

:好的好的





F     君:

撑杆上端与钢梁连接处,腹板补上加劲肋





木子君:

构造加强,是吧?





F     君:

嗯,算你反应快,以后这种地方多多注意





木子君:

呵呵





F     君:

 

M-1为何只是满足受剪要求?






木子君:

只有剪力啊,我把他假定为1A模型。。。





F     君:

。。。 你确定,再仔细看看





木子君:

哦哦哦,撑杆斜置,M-1处不可能只有剪力,还存在拉力。好尴尬。。。





F     君:

我们做设计假定很多,但也不能任意假定,一定要与实际吻合,结果不一定完全一致,最起码要掌握这个趋势,构造去强化,方能保证相对的安全。





木子君:

嗯,言之有理





 








NO.2.




刚接









6.jpg




7.jpg




8.jpg










在钢结构的连接中常见的有两种:刚接与铰接,当然还有半刚接(研究的比较深的可以取关注下,当时读研的我也想去深究,理论公式一大堆,我扭头就跑)。混凝土结构也一样,通过不同的构造来实现不同的假定。





F     君:

梁柱的连接,你再看看,怎么连会比较合理?





木子君:

柱伸到头,梁断开,多加几块节点板不就可以了嘛!





F     君:

你说的那么快,有没想过

施工方便的问题?






木子君:

那你说说看咯





F     君:

一般像这种平台的话,可以考虑柱不到顶,梁贯通





木子君

:哦,对对对





F     君

:你行你说,插话那么快





木子君

:呵呵,其实这种也类似于混凝土顶层框架结构,柱纵筋是锚入梁内的。也就是说以梁作为支点咯





F     君

:嗯,差不多!所以说做设计其实很多时候要学会类比分析,当然也要建立在正确的结构概念之上。这样和你之前的比比哪个更经济实惠又简单?





木子君



多谢F君点拨啊






F     君

:我跟你强调过很多次,工字钢抗扭能力很差,不要期望它能抗,所以别只做一侧刚接,受力需连续





木子君

:对对对,又范了错误啊,下次多多注意





 
















后记








       今天萌宝已经100天,希望在接下来的日子自己能合理安排自己的时间,最长情的告白便是陪伴,越来越好。。。










2017.03.10  珠海




泰基 木子青见




 








木子青见

(微信号  

[stru_life]

 )





[

真实记录绘图员的日子,结构小菜鸟,”堕入“行业两年有余,深信思考比行动更重要的理想主义者。不忘初心,追求高效,只争早夕,学而思。。。

]






 















绘图员的日子精彩回顾:







绘图员的日子(六十四)加固改造那些事(二) 办公楼改造


 







绘图员的日子(六十三) 结构加固改造那些事(一) 厂房改造












绘图员的日子(五十一)UT多塔那些事(上)~设计要点




绘图员的日子(五十二)UT多塔那些事(上、下)




绘图员的日子(五十三) 钢结构壹周札记(上)




绘图员的日子(五十四) 钢结构壹周札记(下)




绘图员的日子(五十五) 钢结构加建平台的那些事(上)




绘图员的日子(五十六) 钢结构加建平台的那些事(下)




绘图员的日子(六十一) 结构设计的习惯养成篇




绘图员的日子(六十二) 结构设计习惯养成篇(下)活在当下(土豆+青蛙+番茄)







8.jpg



1.jpg



2.jpg



3.jpg



4.jpg



5.jpg



6.jpg



7.jpg

免费打赏
qxshanli
2017年03月26日 11:02:20
16楼
谢谢楼主分享
回复
baiyejianke
2017年03月28日 08:00:11
17楼
修修改改~~
回复
结构爱拼才会赢
2017年03月29日 17:25:23
18楼
大师的节奏
回复
carol12
2017年03月31日 10:04:42
19楼
谢谢楼主分享
回复
野狼酋长
2017年04月02日 21:35:46
20楼
现在我感觉对于钢结构有心里阴影了
回复
michael45645
2017年04月09日 22:47:21
21楼
多谢楼主分享
回复
大虾大虾
2017年04月15日 15:00:45
22楼
谢谢楼主提供分享!
回复
ganqinghao
2017年04月23日 18:38:49
23楼
多谢楼主的分享.给楼主点赞.
回复
梦中桃花源
2017年04月24日 16:29:52
24楼
谢谢分享 学习
回复
pei01wp
2017年05月19日 16:25:42
25楼
很牛的F君啊,理论和经验这么扎实,佩服
回复

相关推荐

APP内打开