RO洗膜后PH值居高不下
wanglei-79
wanglei-79 Lv.2
2007年11月22日 12:00:57
来自于纯水系统
只看楼主

各位老大,小弟碰到一个问题请教各位。我在国庆的时候给一家客户维护,该客户的流程为:原水-MMF-软化-AC-RO,维护时将软化器和AC内的充填物(都有石英砂垫层)全部换掉了,然后洗膜,洗膜方法是按照海德能的用户手册做的,先柠檬酸,在碱洗,洗完以后发现电导率和PH都超高,开始以为是碱没有洗干净,于是大流量冲洗,一段时间后电导率下来了,可最近到客户那一看,PH还是很高。一段现在9左右,二段8左右,三段7.5左右。

2007年12月15日 10:24:21
12楼
我见过这种想象,也找了很多的专家他们也解答不了,现在使用正常,我感觉不是清洗的原因。
回复
hua896861
2007年12月20日 14:53:27
13楼
AC代表什么意思?学习中
回复
zimon
2007年12月21日 17:41:41
14楼
清洗的管路囤积的药液漏了拉,前面没有洗干净,然后顺着纯水管过去了,PPB等级的关系, 把管子洗下吧。软水器不会影响PH
回复
zhang1975zzy
2008年01月02日 08:57:58
15楼
看下PH仪表有没坏,PH试纸过没过期!
回复
hong4990
2008年01月02日 15:05:03
16楼
我觉得楼上说的挺好,是不是仪表有问题
回复
hong4990
2008年01月02日 15:11:07
17楼
最好是把反渗透系统之前的所有设备的进出口PH全面监测以下,最好是把监测结果告诉大家,以方便大家分析。
回复
hong4990
2008年01月02日 15:12:40
18楼
希望搂住尽快监测以下,早搞清楚早解决问题。
回复
monkey0239
2008年01月02日 16:23:25
19楼

活性炭
回复
xnxmp
2008年01月07日 12:51:23
20楼
应该是活性炭的问题,就是原水碱度高也至于到这样的程度!
回复
china00023
2008年09月03日 11:02:49
21楼
看大家的回复,学习当中。。。。
回复

相关推荐

APP内打开