此梁为长146m斜皮带廊下部支点处,梁以牛腿连接与框架柱上,梁截面三条边,仅一条边开裂,梁两端均出现此现象。初步断定拆模过早,养护不到位导致。钢柱为临时支护措施,请问各位如何处理为最佳。
此梁为长146m斜皮带廊下部支点处,梁以牛腿连接与框架柱上,梁截面三条边,仅一条边开裂,梁两端均出现此现象。初步断定拆模过早,养护不到位导致。钢柱为临时支护措施,请问各位如何处理为最佳。
2楼
谢谢分享
回复
3楼
谢谢分享啊。
回复
4楼
梁与牛腿是怎么连接的,有没有可能是梁脱离了牛腿。
回复
5楼
谢谢分享 学习
回复
6楼
应该是设计的问题,梁应该是放在牛腿上面的,牛腿产生的水平拉力很多,刚好你梁部位应该没有布置垂直梁高方向的钢筋。
回复
7楼
可以垂直裂缝植筋
回复
8楼
而立之年啊 发表于 2017-3-10 09:38 梁与牛腿是怎么连接的,有没有可能是梁脱离了牛腿。梁直锚入牛腿
回复
9楼
icywindc 发表于 2017-3-10 10:32 可以垂直裂缝植筋现在皮带廊正投入使用,植筋要破坏梁,临时支护担心出问题,现在考虑在梁下面增加混凝土立柱
回复
10楼
icywindc 发表于 2017-3-10 10:31 应该是设计的问题,梁应该是放在牛腿上面的,牛腿产生的水平拉力很多,刚好你梁部位应该没有布置垂直梁高方 …梁主筋都是直锚进牛腿的,会不会是其他原因,我担心是混凝土强度不够,因为我们买的当地水泥质量不比国内
回复
11楼
icywindc 发表于 2017-3-10 10:31 应该是设计的问题,梁应该是放在牛腿上面的,牛腿产生的水平拉力很多,刚好你梁部位应该没有布置垂直梁高方 …5739699这是新出现的裂纹,在一边的牛腿上,估计牛腿已经产生破坏
回复