请教关于消防水池有效容积的问题
夜舞天
夜舞天 Lv.2
2017年03月09日 10:48:57
只看楼主

消规上说,双路供水喷淋和消火栓共用水池的情况下,水池的有效容积不低于100立方米。 这个意思是不是就是确定了公建所有的消防水池都不能低于100立方米? 因为有的时候计算出来的水池容量其实很多都到不了100立方米,不知道这个是不是强制规定的?

消规上说,双路供水喷淋和消火栓共用水池的情况下,水池的有效容积不低于100立方米。
这个意思是不是就是确定了公建所有的消防水池都不能低于100立方米?
因为有的时候计算出来的水池容量其实很多都到不了100立方米,不知道这个是不是强制规定的?
免费打赏
lichangan1000
2017年03月09日 11:31:16
2楼
这个问题:一个建筑,首先是设不设水池。满足则不设,不满足则要设(规范4.3.1).其次才是若要设,设多大。举例:两根DN80市政引入管,不满足建筑消防水量则要设,但有补水能力。此时,才考虑能减少多少容积。但不能减过头(安全问题)此时规定下限。
回复
夜舞天
2017年03月09日 12:39:46
3楼
lichangan1000 发表于 2017-3-9 11:31 这个问题:一个建筑,首先是设不设水池。满足则不设,不满足则要设(规范4.3.1).其次才是若要设,设多大。 …那么这个时候的规定下限有什么标准呢,是规范上说的100立方么,我始终没弄懂这一条,我有个小项目4层,喷淋和消火栓共用水池,总用水量也就70多立方,这时候是做一个80立方的水池就可以,还是必须做满100立方呢?
回复
lichangan1000
2017年03月09日 12:52:10
4楼
自喷108m3。对应30l/s 1h。你80?
回复
zh0000z
2017年03月16日 16:15:44
5楼
看看,学习学习。
回复
攻城师55731
2017年03月17日 11:17:58
6楼
平常都达不到100,怎么可能啊,应该是平常都超过100!
回复
huzhife
2017年03月19日 20:08:57
7楼
你肯定计算错误了吧,有喷淋随便都是324立方以上
回复