如题,设缝的钢结构厂房,缝两侧的钢架算不算端开间的钢架啊?要不要满足《门规》7.2.2条?
如题,设缝的钢结构厂房,缝两侧的钢架算不算端开间的钢架啊?要不要满足《门规》7.2.2条?
2楼
有抗风柱时考虑。
回复
3楼
设缝的钢结构厂房 不理解 等待回复
回复
4楼
ytg123456 发表于 2017-3-8 08:42 有抗风柱时考虑。那设缝的两栋相同的厂房要设抗风柱吗?(设缝处)
回复
5楼
结构生活 发表于 2017-3-8 10:37 那设缝的两栋相同的厂房要设抗风柱吗?(设缝处)该处无风荷载,不需要。
回复
6楼
设缝有做法 不需要抗风柱
回复
7楼
ytg123456 发表于 2017-3-8 14:03 该处无风荷载,不需要。OK,还有个问题请教一下,像这种情况的梁的平面外计算长度怎么考虑呢?不能考虑隅撑作用了,增加XG吗?
回复
8楼
抗风柱主要是檩条长度太长设个中间支座,和有无风荷载有设么关系?
回复
9楼
desertcamel 发表于 2017-7-10 16:12 抗风柱主要是檩条长度太长设个中间支座,和有无风荷载有设么关系?大侠,抗风柱和风荷载没有关系?
回复