【给排水学习室】议一议高层建筑供水方式和特点
co1467534131152
2017年03月07日 17:20:21
只看楼主

1.高层建筑的定义 在 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005版)规定: 1.10层及10层以上的居住建筑;建筑高度超过24m的公共建筑 2.高层建筑的给水特点及要求 特点: (1)需采用高耐压管材,附件和配水器材; (2)阀门易产生水锤,引起噪音,损坏管道; (3)由于水压大,造成水流过大,水头损失增加;





1.高层建筑的定义












《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95


(2005版)规定:




1.10层及10层以上的居住建筑;建筑高度超过24m的公共建筑








2.高层建筑的给水特点及要求






特点:




(1)需采用高耐压管材,附件和配水器材;


(2)阀门易产生水锤,引起噪音,损坏管道;


(3)由于水压大,造成水流过大,水头损失增加;




要求:




安全,应解决底层压力大的问题;可靠,尽可能不断水;节能,以减小运行费用。










3.高层建筑给水








方式





4.png






(1)串联式











①工作过程



下一区的水箱作为上一区的水池,水像接力一样送到需要的楼层。






②特点







管路简单,造价低,水泵保持在高效区工作,节能。水泵数量多。设备布置不集中,维修管理不便。供水不安全,下区有故障直接影响上区供水。下区水箱水泵容积较大。









③应用







一般应用于建筑高度超过100m的超高层建筑。








(2)减压给水方式






有两种基本形式




①水箱减压给水方式





5.png





供水方式:



由底层供水设施将水送至建筑最需要的最高点屋面水箱等,再逐级送至下区各水箱减压,由各区水箱向本区供水。



特点:

水泵数量少,占地少,集中设施便于维修和管理;管线布置简单,投资少。低区水压损失大,能量消耗多。上部水箱容积大增加结构负荷。







适用范围:





一般应用于建筑高度不大, 分区较少,地下室面积较小,中间允许设置水箱以及当地电费较便宜的高层建筑。















②减压阀减压给水方式





6.png





供水方式:


由底层供水设施将水送至建筑最需要的最高点屋面水箱等,再逐级由减压阀减压后向各个区供水。






特点:




水泵数量少,占地少,集中设施便于维修和管理;管线布置简,投资少。低区水压损失大,能量消耗多。层面水箱容积大,增加结构负荷。






适用范围:




一般应用于建筑高度不大,分区较少,地下室面积较小,中间不允许设置水箱以及当地电费较便宜的高层建筑。









(3)


并列给水方式




并列式是将所需的所需的供水设备集中设置在建筑的底层,分别向各供水区域供水。


并列式有三种基本形式




①水泵、水池及水箱联合供水并列式






7.png






供水方式:



分区设置水泵和水箱,各区水泵将水送到本区水箱,再由水箱向本区供水。



适用范围:

适用于建筑高度不大于100m,不允许全楼停水,且中间允许设置水箱的建筑。









②变频泵给水方式












给水方式:



各区分别设置变频泵从水池抽水,向本区供水。



适用范围:

适用于建筑高度不大于100m,不允许全楼停水,且中间不允许设置水箱的建筑。








③气压给水方式







给水方式:


各区分别设置气压供水设备从水池抽水,向本区供水。






适用范围:


适用于建筑高度不大于100m,不允许全楼停水,且中间不允许设置水箱的建筑。













3.高层建筑给水方式







选择的原则




(1)安全为第一原则,各区不应超压运行,

即:




①各分区最低卫生器具配水点处的静水压不大于0.45MPa。




②水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),应设减压或调压设施。




③各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压的要求。




④建筑高度不超过100m的建筑,宜采用垂直分区并联供水或分区减压的供水式。 建筑高度超过100m的建筑,宜采用垂直分区串联供水方式。



(2)节能,应充分利用室外市政给水的压力。


(3)应减小设备的占用空间。











7.png



6.png



5.png



4.png

byron0829
2017年03月07日 22:13:35
2楼
不错!!!
回复
墨花月白
2017年03月09日 09:23:13
3楼
(1)串联式,(2)减压给水方式里面两种方式说明和配图反了。
3.高层建筑给水方式,选择的原则,(1)里面应该加一条:
⑤市政管网供水压力不能满足供水要求的多层、高层建筑的给水、中水、热水系统应竖向分区,各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa,且分区内低层部分应设减压设施保证各用水点处供水压力不大于0.2MPa。
回复
新人请赐教
2017年03月09日 14:57:56
4楼
打酱油的路过
回复
luochongchong
2017年03月09日 16:28:51
5楼
说的很详细了
回复
iakux
2017年03月10日 10:59:46
6楼
学习了 学习了
回复
wato92
2017年03月10日 16:24:49
7楼
现在有叠压供水装置,可以充分利用市政管网的压力
回复
nzbf4hm
2017年03月13日 10:22:34
8楼
不错!!!
回复
lossless
2017年03月15日 10:51:40
9楼

学习了 学习了..........
回复
放水发电
2017年03月21日 08:37:27
12楼
资料不错,谢谢分享
回复
zh0000z
2017年03月21日 09:21:20
13楼
①水箱减压给水方式
回复

相关推荐

APP内打开