工业厂区内的附属建筑(门卫室、公厕)根据业主要求雨水采用内排水,求问雨水与污水能否合用一个立管排水(有没有具体的规范)? 建筑给水排水设计规范中4.1.1规定:小区排水系统应采用生活排水与雨水分流制排水。 我对此条理解为,小区内指外网,指室外雨水与生活污水不能合用。那么请问大神们建筑物内的雨水和污水能否合用?是在哪本规范里有要求。 欢迎讨论。
工业厂区内的附属建筑(门卫室、公厕)根据业主要求雨水采用内排水,求问雨水与污水能否合用一个立管排水(有没有具体的规范)?
建筑给水排水设计规范中4.1.1规定:小区排水系统应采用生活排水与雨水分流制排水。
我对此条理解为,小区内指外网,指室外雨水与生活污水不能合用。那么请问大神们建筑物内的雨水和污水能否合用?是在哪本规范里有要求。
欢迎讨论。
23楼
gzchs2008 发表于 2017-3-7 21:48 不要片面,有条件的时候,当然是分开,如果接纳的雨水量有限(如建筑的面积很小),也未必不可混流,当雨水 … 因为厂区内的公厕和门卫室面积较小 而且雨水量也不大 如果一定要做内排水 增加雨水管让我很纠结
回复
24楼
应该雨污分流,满足规范要求
回复
25楼
一般不用共用~
回复
26楼
不可以合用,水质不同,排放标准也不同
回复
28楼
现在都分流了啊
回复
30楼
最好不要合用
回复
31楼
谢谢楼主学习了
回复
32楼
8.2.9 设置淋浴器和洗衣机的部位应设置地漏,设置洗衣机的部位宜采用能防止溢流和干涸的专用地漏。洗衣机设置在阳台上时,其排水不应排入雨水管。这是住宅设计规范里的条文。
回复
33楼
洗衣机设置在阳台上时,如洗衣废水排入阳台雨水管,雨水管在首层地面排至散水,漫流至室外地面或绿地,会造成污染、影响植物的生长。
这是条文解释。似乎理由不充分。
回复
34楼
看图说话:
CJJ 142-2014 建筑屋面雨水排水系统技术规程:
回复