请教消防栓泵消控室几组手动控制线?
yingying20
yingying20 Lv.11
2017年03月06日 14:47:52
只看楼主

一般一用一备的消火栓泵,之前图籍在消控室市两套启动装置;现在图籍好像只有一套启动装置?请教大家,我的理解对么?

一般一用一备的消火栓泵,之前图籍在消控室市两套启动装置;
现在图籍好像只有一套启动装置?
请教大家,我的理解对么?
免费打赏
a58547564
2017年03月29日 13:33:47
13楼
yingying20 发表于 2017-3-13 09:02 主用泵和备用泵是否有轮换?还是 人工轮换?自动轮换```````````
回复
a58547564
2017年03月29日 13:34:35
14楼
yingying20 发表于 2017-3-14 10:56 定时轮换的 是怎么设定的?加入时间继电器,我一般都不加,接线麻烦。
回复