裂缝修补好了就结束了吗?还需要检验呢!方法有哪些?
qq_1480485834011
2017年03月06日 11:11:53
只看楼主

学习的效果,靠每日功课或者考试来检验,才能来评估到底是成功还是失败;那么裂缝灌缝胶的灌注效果是靠哪些方法来检验呢?根据《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550-2010,检验灌注质量的方法有三种:超声波法、取芯法、承水法。 胶液固化时间达到7天时,应立即采用下列方法之一进行灌注质量检验:1、超声波法(仅用于混凝土构件) 合格标准:当采用超声波法检测时,其测定的浆体饱满度不应小于90%。

学习的效果,靠每日功课或者考试来检验,才能来评估到底是成功还是失败;那么裂缝灌缝胶的灌注效果是靠哪些方法来检验呢?根据《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550-2010,检验灌注质量的方法有三种:超声波法、取芯法、承水法。
胶液固化时间达到7天时,应立即采用下列方法之一进行灌注质量检验:
1、超声波法(仅用于混凝土构件)
合格标准:当采用超声波法检测时,其测定的浆体饱满度不应小于90%。
检查数量:见证抽测裂缝总数的10%,且不少于5条裂缝。
检测方法:按有关超声法检测混凝土缺陷规定执行。
2、取芯法(仅用于混凝土构件)
随机钻取直径不小于50mm的芯样进行检检测。钻芯前应该先通过探测避开钢筋;取芯点宜位于裂缝中部。检查芯样裂缝是否被胶体填充密实、饱满,粘结完整。如有补强的要求,还应对芯样做劈裂抗拉强度试验,因为劈裂抗拉强度的实验方法,能查出裂缝修补胶的粘结强度是否合格;试验结果应符合现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB50367的要求。可参考文章《检验裂缝修复效果的方法之—钻芯取样》
合格标准:
1)沿裂缝方向施加的劈力,其破坏应发生在混凝土内部,即内聚破坏;
2)破坏有发生,但发生在裂缝界面上,这部分破坏面积不大于破坏面积的15%。
注意:钻芯取样前,先用超声检测混凝土内部情况,取芯成功率会提高很大。
3、承水法(仅适用于现浇楼板或围堰类构筑物)
合格标准:以承水24小时,不渗漏为合格。
检查数量:按合同要求确定
检查方法:观察,并检查承水实验报告。
总结:只有灌注质量检测合格,才能达到裂缝修补的效果。



免费打赏

相关推荐

APP内打开