20170305董工聊给排水
河北董工
2017年03月05日 09:20:13
只看楼主

《室外排水设计规范》——6.1.18 厂区的给水系统、再生水系统严禁与处理装置直接连接。6.1.18 厂区的给水系统、再生水系统严禁与处理装置直接连接。→ 本条主要了解以下两点:1、因再生水水质低于生活饮用水水质为防止再生水污染给水系统,严禁再生水系统和给水系统直接连接包括设置倒流防止器也不行。 3.2.3A 中水、回用雨水等非生活饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接。 3.2.3A条文说明:用生活饮用水作为中水、回用雨水补充水时,不应用管道连接(即使装倒流防止器也不允许),应补入中水、回用雨水贮存池内,且应有本规范第3.2.4C条规定的空气间隙。——《建筑给水排水设计规范》 GB 50015-2003(2009年版)

《室外排水设计规范》——6.1.18 厂区的给水系统、再生水系统严禁与处理装置直接连接。
6.1.18 厂区的给水系统、再生水系统严禁与处理装置直接连接。
→ 本条主要了解以下两点:
1、因再生水水质低于生活饮用水水质为防止再生水污染给水系统,严禁再生水系统和给水系统直接连接包括设置倒流防止器也不行。
2、防止污染措施,一般为通过空气间隙和设中间贮存池,然后再与处理装置衔接。
空气间隙大小可参照——《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009年版),3.2.4C。
3.2.4C 从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。
免费打赏
mchg
2017年03月12日 10:13:41
2楼
多谢分享。。
回复

相关推荐