地下通道口变形缝的止水处理?
dengken205
dengken205 Lv.12
2017年03月04日 07:55:32
来自于建筑施工
只看楼主

地下室预留地下通道连接口,连接口和二期地下室通道之间要设置变形缝。这个位置的防水怎么处理?是不是现在就要把中埋式止水带浇筑进去?问题是二期通道不知道什么时候开工,止水带在连接口混凝土中埋一半,另一半暴露在外面,时间长了,会不会有材料失效的风险?从而导致防水出问题?

地下室预留地下通道连接口,连接口和二期地下室通道之间要设置变形缝。
这个位置的防水怎么处理?
是不是现在就要把中埋式止水带浇筑进去?

问题是二期通道不知道什么时候开工,止水带在连接口混凝土中埋一半,另一半暴露在外面,时间长了,会不会有材料失效的风险?从而导致防水出问题?
免费打赏
雨天
2017年04月06日 14:56:01
2楼
现在就要把中埋式止水带浇筑进去,否则无法采用中埋式止水带。
如果时间过长,可以考虑多做一道防水。
回复
lwxjj
2017年04月07日 16:41:19
3楼
应该现在就把中埋止水钢板埋进去 可以选择不锈钢材质的止水钢板
回复

相关推荐

APP内打开