请问10kV配电室垫层混凝土有什么要求吗?是C20的吗?
请问10kV配电室垫层混凝土有什么要求吗?是C20的吗?
2楼
可以参看《国网公司配电网工程典型设计 10kV配电站房分册 2016版》相关要求,该设计要求配电站房基础垫层为C15.以往较老设计多为C1O素混凝土。
回复
3楼
我以前做隧道施工资料的!C20在隧道也用作垫层,C30作为轨道下层面!C20完全足够配电室垫层!其实C15都完全够了!
回复
4楼
你看参考一下吧:电缆井采用C30抗渗混凝土浇筑,抗渗等级P6。盖板采用30混凝土,垫层采用C15混凝土。电缆井侧壁及底板保护层厚度均为50mm
回复
5楼
武侯君临 发表于 2017-3-3 08:33 你看参考一下吧:电缆井采用C30抗渗混凝土浇筑,抗渗等级P6。盖板采用30混凝土,垫层采用C15混凝土。电缆井 …谢谢指导,以后多多学习!
回复
6楼
zmdqaz 发表于 2017-3-2 17:23 可以参看《国网公司配电网工程典型设计 10kV配电站房分册 2016版》相关要求,该设计要求配电站房基础垫层 …谢谢,我查了下《国网公司配电网工程典型设计 10kV配电站房分册 2016版》里配电室只注明了“土建部分:基础钢筋混凝土结构”,没有标明多大强度的混凝土。这本典设中箱变倒是要求了“C25用于一般现浇或预制钢筋混凝土结构及基础;C15用于混凝土垫层”,不知箱变和配电室要求是否一样
回复
7楼
恋上你的兴 发表于 2017-3-3 00:44 我以前做隧道施工资料的!C20在隧道也用作垫层,C30作为轨道下层面!C20完全足够配电室垫层!其实C15都完全 …谢谢,施工方面接触不多,以后多学习
回复
8楼
回复
9楼
谢谢分享,学习了。
回复