请教:地下车库防火分区略大于2000平方,约2300左右,排烟系统怎么做?
songseven1988
2017年03月01日 11:08:51
来自于通风排烟
只看楼主

请教:地下车库防火分区略大于2000平方,约2300左右,是否必须划分两个防烟分区。能否不划分,大家是怎么做的?

请教:地下车库防火分区略大于2000平方,约2300左右,是否必须划分两个防烟分区。能否不划分,大家是怎么做的?
songseven1988
2017年03月01日 11:11:03
2楼
自己先顶一下 在线等
回复
cow1488343815204
2017年03月01日 12:52:04
3楼
我们是专业做通风和油烟净化器的的,得现场测量计算,算风量
回复
fenglian1973
2017年03月01日 12:52:26
4楼
除非要建筑想办法调整防火分区。2300确实有点尴尬,但是还是要分两个防烟分区的。
回复
fenglian1973
2017年03月01日 12:53:29
5楼
如果是复式车库,建筑防火分区不超过2600,防烟分区照样是分成两个。
回复
我去画图了
2017年03月01日 12:53:34
6楼
我觉得要划分,现在新车规按净高算排烟量,没法找到大于2000平方的计算依据了,等高人回答
回复
vk3001h
2017年03月01日 17:49:53
7楼
fenglian1973 发表于 2017-3-1 12:52 除非要建筑想办法调整防火分区。2300确实有点尴尬,但是还是要分两个防烟分区的。不到2100还有可能蒙混过关,2300必须分了。
回复
我去画图了
2017年03月08日 16:35:23
8楼
顶一下,我也遇到这个问题,2500多平方,现在是按照两台分设的,这样很尴尬啊
回复
qdwh66
2017年03月09日 15:49:06
9楼
本帖最后由 qdwh66 于 2017-3-9 15:58 编辑

设两个防烟分区,根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014表8.2.5条,明确了小于2000平米的防烟分区的排烟量,这个表其实是一个简化的表,我曾将按照未颁布的《建筑防排烟系统技术规范》计算车库的排烟量,发现排烟量与建筑高度有关,与面积无关,设置喷淋后的排烟量实际上远小于表中所列数值。所以,你尽量分成两个防烟分区,每个排烟分区按照表中选取排烟量吧。而划分防烟分区也是很简单的,不是什么为难的事情。
回复
qhwsjy01
2017年03月09日 16:47:42
10楼
得按规范做设计,除非消防局同意.....
回复
幻皓
2017年03月10日 10:53:35
11楼
vk3001h 发表于 2017-3-1 17:49 不到2100还有可能蒙混过关,2300必须分了。同意,这要看设计人自己的把握
回复

相关推荐

APP内打开