做了一个建筑,三层的活动中心,一层为大空间的报告厅,人数为630人。二层居部为四个音乐教室。三层为篮球场及羽毛球场。单层建筑面积为1400。按规范该建筑可不做火灾自动报警。可通风专业做了防排烟。请教大家该建筑消防上如何控制,需不需要设置火灾自动报警与控制系统?另:如果需要设置,为何规划定义了那么多,不如加一条,凡做防排烟的建筑应做火灾自动报警及控制系统得了。

做了一个建筑,三层的活动中心,一层为大空间的报告厅,人数为630人。
二层居部为四个音乐教室。
三层为篮球场及羽毛球场。
单层建筑面积为1400。
按规范该建筑可不做火灾自动报警。
可通风专业做了防排烟。
请教大家该建筑消防上如何控制,需不需要设置火灾自动报警与控制系统?
另:如果需要设置,为何规划定义了那么多,不如加一条,凡做防排烟的建筑应做火灾自动报警及控制系统得了。
免费打赏
chengsongyan
2007年11月27日 23:00:06
2楼
一般通风专业做了防排烟系统的都应该做火灾自动报警系统和联动控制系统;如果一定不做火灾自动报警系统,那么可以把防排烟风机启动控制引一组控制线到消火栓按钮起泵线并接可实现消火栓泵与防排烟风机之间的联动,或者在防排烟风机控制箱和消火栓泵控制箱内增加中间继电器并用控制线连通也可实现二者之间的联动。

回复
xqmmcz
2007年11月29日 09:02:44
3楼
本工程三层消防用水直接用常高压系统不需加压,故消防栓不用电气联动.
回复
wyhao123
2007年11月29日 14:44:07
4楼
比较难实现,一般碰到这种情况我们要同通风专业和建筑专业协商,如果能通过增加窗口自然排烟的话就可以不要排烟风机,如果不能,我们电气只好做火灾报警系统了。见到过自带烟感的防火卷帘样本,但没见到过自带烟感的排烟系统。没烟感的话不清楚怎样才能实现联动。
回复
hhsscc
2007年12月01日 12:01:10
5楼

赞同
回复
beaty501
2008年04月18日 15:58:35
6楼
可通过在排烟控制箱和排烟口设置启动风机按钮,实现手动和自动控制,原理图如图
回复