2楼
最上面图,开B灯漏保动作。中间图,正常。最下面图,开C灯两只漏保都有可能动作。
回复
3楼
我有一个双控开关,火线从这一个漏保出来,零线接入另一个漏保,结果只跳了一个漏保,为什么
回复
4楼
谢谢楼主分享!
回复
5楼
hf97542 发表于 2017-3-1 12:15 我有一个双控开关,火线从这一个漏保出来,零线接入另一个漏保,结果只跳了一个漏保,为什么没有为什么。两只开关都同时具备动作条件,哪一只动作快,哪一只跳。这叫先下手为强。所以说,以漏电大小,时间大小,来采用漏电分级保护是很不靠谱的。0.1秒时间,能够准确把握吗,再加上不是同一个生产厂家,同一批次要区分0.1秒时间难!
回复
6楼
应该会跳,漏保跳闸是根据零序的电流的的大小,这个明显灯2工作只有零线的电流经过了漏保,对漏保来说产生了零序
回复
7楼