请教下工业电视前端摄像头数量和传输信号的光纤芯数之间有无联系?
xb8899
xb8899 Lv.12
2017年02月28日 23:18:24
只看楼主

若厂区内某区域有一定数量的前端摄像头,那从区域外光交箱引入该区域的单模多芯光纤的芯数和前端摄像头数量之间有无联系?如果没有联系的话,进入该区域的光纤芯数又该如何确定? 特此请教下前辈!多谢!


若厂区内某区域有一定数量的前端摄像头,那从区域外光交箱引入该区域的单模多芯光纤的芯数和前端摄像头数量之间有无联系?如果没有联系的话,进入该区域的光纤芯数又该如何确定?



特此请教下前辈!多谢!

免费打赏
skiprafer_11
2017年03月01日 10:00:42
2楼
这个,如果你用的网络摄像机,那么光纤是先接交换机,然后前端摄像机的网线也接交换机。这种方式的话,实际上只是用到2芯单模光纤,单模光纤的带宽可以达到千兆、万兆,一台网络摄像机传输需要的带宽一般来说,高清的也大概4~8兆。所以说,完全可以满足的。

芯数的确定方式,保守点考虑到冗余和备用各两芯的话,实际芯数的选6芯。当然如果成本不允许,4芯也凑合。但是光纤价格也不贵,4芯的好像还不到2元钱一米。


如果是模拟的呢,那就要看你用多少个视频光端机了,根据视频光端机的数量来确定实际使用芯数,再加上冗余和备用的芯数就可以了。
回复
xb8899
2017年03月01日 23:54:43
3楼
skiprafer_11 发表于 2017-3-1 10:00 这个,如果你用的网络摄像机,那么光纤是先接交换机,然后前端摄像机的网线也接交换机。这种方式的话,实际 …非常感谢您能抽出时间回答我的问题!您的回答对我很有帮助!多谢!
回复
菜鸟小王
2017年03月09日 08:23:23
4楼
这个6芯、8芯都行吧,甲方有钱的我用8芯,开发商比较抠的我用6芯:)
回复
木叶秋声
2017年03月09日 09:00:27
5楼
谢谢楼主分享!
回复