高层建筑外围的金属门窗接地保护后和避雷引下线电气连通了,金属门窗会有感应电吗?
co1476718798164
2017年02月28日 23:13:11
来自于防雷减灾
只看楼主

本帖最后由 zmingooo 于 2017-2-28 23:29 编辑 高层建筑外围的金属门窗接地本来是为了避雷的,但是外围的金属门窗接地是通过导线将金属门窗和房子外围的楼板钢筋(或圈梁钢筋)连接,就 是说和均压环连接了,而均压环又要求和避雷引下线连接。这样最终,金属门窗不是和避雷引下线连接在一起了吗?虽然知道避雷引下线和大地连接,并且电阻非常小,但是毕竟还是有电阻的,如果是普通的民用电当然不会电到人了。

本帖最后由 zmingooo 于 2017-2-28 23:29 编辑

高层建筑外围的金属门窗接地本来是为了避雷的,但是外围的金属门窗接地是通过导线将金属门窗和房子外围的楼板钢筋(或圈梁钢筋)连接,就 是说和均压环连接了,而均压环又要求和避雷引下线连接。
这样最终,金属门窗不是和避雷引下线连接在一起了吗?
虽然知道避雷引下线和大地连接,并且电阻非常小,但是毕竟还是有电阻的,如果是普通的民用电当然不会电到人了。

但是雷电电击时,避雷引下线超高的电压和大电流,金属门窗和避雷引下线连接一起了,如果在打雷时刚好有人碰到金属门窗(门窗总有些部位是没有油漆的),那有没有可能产生感应电而电击伤人啊?

这样高层建筑外围的金属门窗接地不是反而不安全了吗?
因为楼顶上被雷电击的概率是挺高的,而外围的金属门窗被雷电击的概率是比较低的。
不接地的话,只有当这个门窗本身受到侧击雷时才有风险,接地后楼顶上打雷都有风险了吗?
如果和避雷引下线连接没有问题的话,为什么有以下规定:
建筑物防雷设计规范 “ GB 50057-2010 ”
3)外露引下线,其距地面2.7m以下的导体用耐1.2/50μs冲击电压100kV的绝缘层隔离,或用至少3mm厚的交联聚乙烯层隔离。
4)用护栏、警告牌使接触引下线的可能性降至最低限度。


想不明白。

大家分析下。
谢谢。

免费打赏
171嘻嘻
2017年03月06日 10:08:53
12楼
zmingooo 发表于 2017-3-4 21:12 人站在楼板或窗台上,不是站在大楼的金属上,怎么是等电位?大楼为一个电位,人在大楼内,你摸到金属门窗时,加在人身上的电压差就没有的,所有人员安全。
回复
co1476718798164
2017年03月06日 13:31:55
13楼
171嘻嘻 发表于 2017-3-6 10:08 大楼为一个电位,人在大楼内,你摸到金属门窗时,加在人身上的电压差就没有的,所有人员安全。是大楼为一个相等电位?还是大楼的所有金属网为一个电位?大楼的水泥或地砖地面上也是同一电位?水泥或地砖地面和和钢筋网以及金属窗都同一电位吗?那么假设卫生间水管开槽打到钢筋,水管放在槽里碰到钢筋,然后水管埋地里入墙再引出水龙头,假设万一钢筋带电压,人站在卫生间地面上开水龙头。这种情况,人站的地面和水龙头或钢筋是等电位吗?开水龙头有可能被电到吗?
回复
171嘻嘻
2017年03月06日 16:24:03
14楼
zmingooo 发表于 2017-3-6 13:31 是大楼为一个相等电位?还是大楼的所有金属网为一个电位?大楼的水泥或地砖地面上也是同一电位?水泥或 …大楼所有与做接地处理后,与大地电气连接的金属都为一个电位,处于一个等电位上,水龙头与钢筋连接后也会处在这个等电位上,不会出现电位差,就不会有危险,所有在大楼内,不用太担心你说的情况。
回复
co1476718798164
2017年03月06日 20:54:21
15楼
zmingooo 发表于 2017-3-6 13:31 是大楼为一个相等电位?还是大楼的所有金属网为一个电位?大楼的水泥或地砖地面上也是同一电位?水泥或 …开水管槽的梁和卫生间的楼板的下方并没有柱也没有剪力墙,是通过与卫生间两侧的梁垂直的另外的主梁下方才有柱和剪力墙通向地下。所以有没可能卫生间两侧的梁的箍筋或主筋没有实现接地? 这样电位可能不等了?
回复
171嘻嘻
2017年03月07日 08:58:10
16楼
zmingooo 发表于 2017-3-6 20:54 开水管槽的梁和卫生间的楼板的下方并没有柱也没有剪力墙,是通过与卫生间两侧的梁垂直的另外的主梁下方才 …现在的现浇房应该都是连在一起的,像以前的预制楼板可能就没有连过。
回复
co1476718798164
2017年03月07日 21:56:42
17楼
171嘻嘻 发表于 2017-3-7 08:58 现在的现浇房应该都是连在一起的,像以前的预制楼板可能就没有连过。是框架剪力结构的电梯小高层2015年新房,应该是现浇房吧?今天试了下,拿火线引出个铜线碰了下钢筋,铜线头一碰钢筋就闪火光(还有响声),然后跳闸了。这说明钢筋接地良好吗?
回复
171嘻嘻
2017年03月08日 09:07:53
18楼
zmingooo 发表于 2017-3-7 21:56 是框架剪力结构的电梯小高层2015年新房,应该是现浇房吧?今天试了下,拿火线引出个铜线碰了下钢筋, …应该是吧,有短路才会跳闸吧,真有探索精神,向你学习。
回复
co1476718798164
2017年03月08日 21:13:26
19楼
171嘻嘻 发表于 2017-3-8 09:07 应该是吧,有短路才会跳闸吧,真有探索精神,向你学习。我是担忧,然后有强迫症,就想什么都了解到底。但是你觉得你有专业知识。
回复
xuzhongqi
2017年04月01日 11:41:09
20楼
xuzhongqi 发表于 2017-3-2 14:21 金属门窗的接地主要还是让建筑物外围(范围内的地面、门窗、人员等)形成一个等电位,不致于雷击时出现电位 …即使金属门窗有感应电,但地面、门窗、人员等在同一电位,不会有危险。